Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Ошибка 255

  1. #1

    По умолчанию Ошибка 255

    Здравствуйте! Имеется шлюз ПЕ210 к которому подключены 7 приборов тахометров Веха-Т, необходимо знать обороты вала, опрашиваю командой 04, ниже приложил карту распределения памяти, опрос ставлю раз в 180сек, но вместо выводимых значений выходит ошибка 255, до этого опрашивал программой Simp Light все приборы опрашивались корректно, но для этого необходимо было чтобы ПК был включен постоянно, а это не совсем удобно, поэтому выбрали облачный сервис.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Только вчера об этом же спрашивал )
    Ош. 255 - если шлюз виден, а то , что к нему подключено - нет
    Вы бы картинку с сетевыми настройками в облаке приложили, идентификатор только замажьте

  3. #3

    По умолчанию

    Снимок.JPG Тип прибора Произвольный прибор Modbus

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    А у вас такие же точно настройки в тахометре?
    Адрес, скорость, тип протокола и пр.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    А у вас такие же точно настройки в тахометре?
    Адрес, скорость, тип протокола и пр.
    Все параметры такие же, до этого показания снимали с помощью ПО Simp Light с постоянно включенным ПК

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
    Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
    И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для начала с одним связь установить.
    Может банального резистора - терминатора на конце линии не хватает для счастья..
    Последний раз редактировалось SA104; 21.10.2019 в 04:50.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Чудес не бывает. Если все одинаково прописано, должно работать.
    Значит где то что то не так - как вариант А и B местами попутаны..
    И у вас 7 тахометров подключены, как я понял - попробуйте для начала с одним связь установить.
    Может банального резистора - терминатора на конце линии не хватает для счастья..
    На конце линии стоит терминатор, до этого к ПК подключали через АС-4, все устройства опрашивались.
    У ПЕ210 есть встроенные согласующие резисторы?
    Когда мне ответят представители компании? Тестовый период прибора заканчиваеться, соотвественно встает вопрос целесообразности покупки данного прибора или оставаться на АС-4 с постоянно включенным ПК.

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Albert89 Посмотреть сообщение
    На конце линии стоит терминатор, до этого к ПК подключали через АС-4, все устройства опрашивались.
    У ПЕ210 есть встроенные согласующие резисторы?
    Когда мне ответят представители компании? Тестовый период прибора заканчиваеться, соотвественно встает вопрос целесообразности покупки данного прибора или оставаться на АС-4 с постоянно включенным ПК.
    Добрый день, причины 255 ошибки подробно описаны в руководстве, на 124 странице

    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    Пройдитесь по пунктам, проверьте, что все ОК.

    Попробуйте для начала подключить хотя бы одно устройство, напрямую к шлюзу.
    И добейтесь его выхода в owencloud, затем по аналогии подключите остальные.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Может вам в личку отправить идентификатор шлюза и аккаунт, проверите настройки, чтобы удостовериться, что все параметры верно введены

  10. #10
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Albert89 Посмотреть сообщение
    Может вам в личку отправить идентификатор шлюза и аккаунт, проверите настройки, чтобы удостовериться, что все параметры верно введены
    Добрый день,

    Отправьте на почту support@owen.ru:
    1) краткое описание проблемы и ссылку на эту тему.
    2) данные для входа в owencloud (для этого создайте пользователя специально для тех поддержки см. скриншот ниже),
    3) маркировку шлюза (убедитесь что у него актуальная прошивка),
    4) карту регистров на подключаемый прибор,
    5) его полную маркировку,
    6) сетевые настройки подключаемого прибора
    7) подробную схему подключения шлюза к приборам.

    new_user.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Что за ошибка
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 11:13
  2. ПМ 01 ошибка 13
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 22:21
  3. Трм 212 ошибка 64
    от evilscorp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:58
  4. МСД-100 Ошибка(1)
    от Тимур01 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 10:49
  5. плк 63 ошибка
    от Север в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •