По вашим рекомендациям 6 последних приборов отключены были и оставили только 1, чтобы сократить длину линии, после этого 1 или 2 раза в час появлялось 1 значение, в остальное время были ошибки 255 и ошибка 3. Подозрения стали на линию связи, а точнее помехи которые шли на ПЕ210, от большого количества оборудования, решено было поменять всю линию связи от ПЕ210 до 1го прибора специальным кабелем для rs485*СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6**https://www.etm.ru/cat/nn/2156610 но после этого "чуда" не произошло, также по прежнему выдаеться ошибка 3
Последний раз редактировалось Albert89; 26.10.2019 в 10:40.
В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз .
Добрый день.
Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
Пример в Google
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?
А если данная переменная реально может иметь значение 255?