Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Ошибка 255

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    Отправьте на почту support@owen.ru:
    1) краткое описание проблемы и ссылку на эту тему.
    2) данные для входа в owencloud (для этого создайте пользователя специально для тех поддержки см. скриншот ниже),
    3) маркировку шлюза (убедитесь что у него актуальная прошивка),
    4) карту регистров на подключаемый прибор,
    5) его полную маркировку,
    6) сетевые настройки подключаемого прибора
    7) подробную схему подключения шлюза к приборам.

    Вложение 45287
    Все отправил на почту

  2. #12

    По умолчанию

    По вашим рекомендациям 6 последних приборов отключены были и оставили только 1, чтобы сократить длину линии, после этого 1 или 2 раза в час появлялось 1 значение, в остальное время были ошибки 255 и ошибка 3. Подозрения стали на линию связи, а точнее помехи которые шли на ПЕ210, от большого количества оборудования, решено было поменять всю линию связи от ПЕ210 до 1го прибора специальным кабелем для rs485*СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6**https://www.etm.ru/cat/nn/2156610 но после этого "чуда" не произошло, также по прежнему выдаеться ошибка 3
    Последний раз редактировалось Albert89; 26.10.2019 в 10:40.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день, причины 255 ошибки подробно описаны в руководстве, на 124 странице

    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    Пройдитесь по пунктам, проверьте, что все ОК.

    Попробуйте для начала подключить хотя бы одно устройство, напрямую к шлюзу.
    И добейтесь его выхода в owencloud, затем по аналогии подключите остальные.
    В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
    Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
    P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз .

  4. #14
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
    Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
    P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз .
    Добрый день.

    Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
    Пример в Google

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Обычно подключают: А к А, В к В, другое подключение не практикуется.
    Еще как практикуется. Вот для примера фрагмент из руководства ПЛК304 и теплосчетчика ВЗЛЕТ. Обратите внимание на линии А и В
    Изображения Изображения
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    ПР200 подключено через шлюз ПВ210. При аварии ПР200 в облаке будет в данных "Ошибка 255". Как в таком случае сформировать сообщение об аварии?
    Добрый день!
    @"имя переменной"=255
    Пример можете посмотреть в руководстве пользователя OwenCloud, стр. 23.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    А если данная переменная реально может иметь значение 255?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А если данная переменная реально может иметь значение 255?
    Через "@" Вы указываете код ошибки. Код ошибки может быть любой: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 255.
    Событие без ошибки Вы указываете без "@".
    См. 23 стр. руководства пользователя OwenCloud.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Большое спасибо за разжевывание.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Что за ошибка
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 11:13
  2. ПМ 01 ошибка 13
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 22:21
  3. Трм 212 ошибка 64
    от evilscorp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:58
  4. МСД-100 Ошибка(1)
    от Тимур01 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 10:49
  5. плк 63 ошибка
    от Север в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •