    По умолчанию Залипло одно реле (com4 DO4) на плк 160 старого образца

    Доброго всем дня. народ подскажите было ли у кого такое дело....короче на этом разъеме висит запорный кран, контакт на закрытие.... и чет не пойму начал кран все время закрываться , думаю ну все кран сломался... потом махнул провода места закрытие/открытие и тут на тебе начал открываться. выключил плк... звоню контакт (он нормально разомкнутый) а он звонится... залипло реле... что вообще с этим делать то.... перекинуть на другое реле не проблема... но меня это как то если честно немного озадачило. шкаф еще не на объекте , только все реле охлопываем а одно уже накрылось.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Промежуточные поставить или твердотелки

  3. #3

    По умолчанию

    это уже само собой, просто понять хочется насколько это частая проблема. ток то смешной 80ватт устройство. а вообще эти реле под замену как то можно? или чинить проблематично?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. народ подскажите было ли у кого такое дело....короче на этом разъеме висит запорный кран, контакт на закрытие.... и чет не пойму начал кран все время закрываться , думаю ну все кран сломался... потом махнул провода места закрытие/открытие и тут на тебе начал открываться. выключил плк... звоню контакт (он нормально разомкнутый) а он звонится... залипло реле... что вообще с этим делать то.... перекинуть на другое реле не проблема... но меня это как то если честно немного озадачило. шкаф еще не на объекте , только все реле охлопываем а одно уже накрылось.
    Электромагнит запорного крана демпферной цепочкой зашунтирован ?

  5. #5

    По умолчанию

    а у меня там нет электромагнитов. там мотор с двумя конечниками. завтра в разрыв поставлю амперметр посмотрю что при старте мотора там, а так же при резкой смене направления движения происходит. но опять так 80 ватт ну что там может быть.

  6. #6

    По умолчанию

    Заменить не проблема. Учитывая десятитысячность отгружаемых реле в месяц - просто брак компонента. Можно отдать в ремонт - заменят бесплатно.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    а у меня там нет электромагнитов. там мотор с двумя конечниками. завтра в разрыв поставлю амперметр посмотрю что при старте мотора там, а так же при резкой смене направления движения происходит. но опять так 80 ватт ну что там может быть.
    Мотор надо зашунтировать RC-цепочкой.

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60-М (старого образца) не шьется.
    от npu3pak в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 15:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 07:25
  4. Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    от djplaneta5 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 16:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •