  1. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    ... светодиоды входные ... даже если на них подать напряжение 24В не горят ..
    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Вообще Вы описали поведение ПЛК100 без залитой программы. Вы абсолютно уверены на все 146 процентов что записали "загрузочный".
    Насколько знаю входные диоды реагируют вне зависимости от наличия программы - вполне себе какая-то шняга с ПЛК если входы замыкали а диодов не было. Я б по таким первичным данным без плк туда не поехал бы (смысл ?). А код перегрузить - удаленка (выше говорили) или прислать plc_io.exe с батником и парой файлов не проблема.
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.10.2019 в 18:04.

Похожие темы

  1. Вышел из строя ПЧВ
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 15:17
  2. Вышел из строя? ПЛК110-32
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 05:21
  3. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 23:58
  4. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 23:58
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33