    По умолчанию

    Да, действительно! вся проблема была в RC цепочке, после ее шунтирования, за ~12 часов 45 000 циклов, и ни одного сбоя.
    petera, спасибо за ценную подсказку! Очень помог!

    Остался вопрос нагрева.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Купил у Вас 2 шт. ПР200-24.4.2.0 зав. № 77535 190932373993 и зав № 77535 190932374090 Нет связи. Сначала пробовал с длинным кабелем, потом с Вашим коротким. Никак. Сбегал в теплицу, снял со щита автоматики старый, еще черный ПР200 такой-же .Благо, сезон завершился. С ним все работает как обычно. А новые 2 Пр никак не конектятся. Питание 24,4 В. Пробовал и с большого компьютера и с ноутбука. Может что поменялось? Лоджик версия 1.15.215.19479. Новых обновлений нет. Одинаково на 2 ПР200.
    В диспетчере устройств что-то появляется при подключении, или вообще тишина?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #33

    По умолчанию

    Massmeter Хотя, посмотрите ещё в меню Прибор-> Настройка порта. Там можно поменять только адрес, по умолчанию у ПРок с завода он 16, но на вашем объекте его могли поменять.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Massmeter Хотя, посмотрите ещё в меню Прибор-> Настройка порта. Там можно поменять только адрес, по умолчанию у ПРок с завода он 16, но на вашем объекте его могли поменять.
    Это не то, эти настройки к ModBus относятся.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Это не то, эти настройки к ModBus относятся.
    При чём тут модбас? Он настраивается во вкладке Прибор>Настройки прибора>Интерфейсы. А вот в настройках порта стоит только поменять 16 на что-нибудь другое, как прибор сразу отваливается от Logic.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Спасибо всем, кто принял участие в моей беде. В диспетчере устройств определяется как "Устройство с последовательным интерфейсом USB (com7)" "Устройство работает нормально". Во вкладке "Прибор" настраивается порт подключения. Я попробовал со всеми портами на компьютере. Вдруг в компьютере проблема. Загорается сек. на 10 "Обнаружение" и далее "Прибор не подключен". А началась проблема так: В новом ПР200 поменял все перемычки AI на 0-4000 Ом. Установил перемычки первого интерфейса на "Slave" а второго на "master". На компьютере ПР200 определился. Начал заливать простенькую программу, Индикатор загрузки пробежал четверть пути и остановился. Далее связь потеряна. Снова включил загрузку программы и он уже предлагает поменять прошивку ПР200 на новую. Соглашаюсь. Снова четверть индикатора загрузки и больше никакой связи.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Без кабеля USB промаргивает красным "F2". Подключаю кабель USB - загораются F1 и F2

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Второй ПР200 остановился при загрузке и выдал мне "Программа Oven logic остановлена". Но связь в наличии. Загрузил простенькую программу и все поехало нормально.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    При чём тут модбас? Он настраивается во вкладке Прибор>Настройки прибора>Интерфейсы. А вот в настройках порта стоит только поменять 16 на что-нибудь другое, как прибор сразу отваливается от Logic.
    Из Вашего сообщения я решил, что разговор про меню прибора, специально проверил, не нашел там ничего про порт, а оказывается это о программе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто принял участие в моей беде. В диспетчере устройств определяется как "Устройство с последовательным интерфейсом USB (com7)" "Устройство работает нормально". Во вкладке "Прибор" настраивается порт подключения. Я попробовал со всеми портами на компьютере. Вдруг в компьютере проблема. Загорается сек. на 10 "Обнаружение" и далее "Прибор не подключен". А началась проблема так: В новом ПР200 поменял все перемычки AI на 0-4000 Ом. Установил перемычки первого интерфейса на "Slave" а второго на "master". На компьютере ПР200 определился. Начал заливать простенькую программу, Индикатор загрузки пробежал четверть пути и остановился. Далее связь потеряна. Снова включил загрузку программы и он уже предлагает поменять прошивку ПР200 на новую. Соглашаюсь. Снова четверть индикатора загрузки и больше никакой связи.
    У меня так отображается:

    ПР200_драйвер.PNG

    И надо использовать родной(короткий) кабель USB, с другими, более длинными не всегда работает и не надо сразу открывать несколько проектов ОЛ, тогда связь периодически прерывается переключаясь между проектами и номер ком порта уже обозначен в диспетчере устройств и настройки аналоговых входов и сетевых интерфейсов здесь ни при чём! И драйвер переустановите, что-то у Вас "барахлит", либо драйвер либо кабель!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  2. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •