Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48

Тема: ПР200 странно себя ведет. Глючит?

  1. #21

    По умолчанию

    petera Ну, вариант с RC-цепочкой в параллель контактам реле в интернете тоже есть. Могу, конечно, взять лесенку и переставить эти резисторы с конденсаторами в башку КЗР, ежели так будет лучше. Имеющейся цепочки 1нФ+62Ом хватит, или лучше 0,1 мкФ+100Ом?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikitaR Посмотреть сообщение
    Сегодня прогнал без нагрузки в холостую на 18000 циклов, ошибки не было. Значит все же дело в коммутации индуктивной нагрузки.
    petera в корень зрит, ага!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    petera в корень зрит, ага!
    завтра сутра узнаем...
    Вот то что нагреваться ПРка начала, это странно...
    Даже кулер решил поставить на ночь.
    А что у ПРки в правом нижнем углу находится? сзади где ДИН рейка.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных ...
    (с) А.С.Пушкин
    Это точно =)

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikitaR Посмотреть сообщение
    завтра сутра узнаем...
    Вот то что нагреваться ПРка начала, это странно...
    Даже кулер решил поставить на ночь.
    А что у ПРки в правом нижнем углу находится? сзади где ДИН рейка.
    Да там на нижней плате внизу только блок питания и сами релюшки. Вот тут есть фото платы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32034&page=4

  6. #26
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    petera Ну, вариант с RC-цепочкой в параллель контактам реле в интернете тоже есть. Могу, конечно, взять лесенку и переставить эти резисторы с конденсаторами в башку КЗР, ежели так будет лучше. Имеющейся цепочки 1нФ+62Ом хватит, или лучше 0,1 мкФ+100Ом?
    Но в таких рекомендациях, когда RC-цепочкой в параллель контактам реле, никто не пишет, что через них, при выключенном состоянии реле, течет небольшой ток. И этого тока достаточно чтобы не один раз подпрыгнуть.
    в башку КЗР не обязательно - RC цепочки по идее должны быть включены между "N" и выводами Открыть и Закрыть, а нейтраль есть и внизу.
    На счет хватит или нет.
    Существуют эмпирические формулы и номограммы для расчета RC цепи, им уже больше 60 лет
    Например такие
    С=I2/10
    С - емкость RC-цепи, мкф
    I - рабочий ток нагрузки, А

    R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))
    Ео - напряжение на нагрузке, В
    I - рабочий ток нагрузки, А
    R - сопротивление RC-цепи, Ом

    rc1.png

    я этим "эмпирическим" формулам не очень доверяю - наверно получены методом "научного тыка"

    с Вашим КЗР еще интереснее..
    Дело в том, что в нем применяется электродвигатель с фазосдвигающим конденсатором
    Например
    Захват-1.png
    этот конденсатор включен между выводами Открыть и Закрыть

    RC цепочки по идее должны быть включены между "N" и выводами Открыть и Закрыть.
    Захват-1a.png
    Так вот оказывается, что в зависимости от марки двигателя, а скорей всего от емкости фазосдвигающего конденсатора в двигателе и величины емкостей RCцепочек, некоторые двигатели отказываются работать - просто гудят и не вращаются, как будто поданы сразу оба сигнала открыть и закрыть.
    В этом случае вместо RC цепочки ставили варистор, например S14K275
    50-S14K275-S14K275-14K275-K275.jpg

    Вот два реальных варианта
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2019 в 23:28.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #27

    По умолчанию

    Кстати говоря, в некоторые твердотелки RC цепочка уже встроена.RCscheme.png
    Этим объясняется ток утечки через выключенную твердотелку.
    http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Купил у Вас 2 шт. ПР200-24.4.2.0 зав. № 77535 190932373993 и зав № 77535 190932374090 Нет связи. Сначала пробовал с длинным кабелем, потом с Вашим коротким. Никак. Сбегал в теплицу, снял со щита автоматики старый, еще черный ПР200 такой-же .Благо, сезон завершился. С ним все работает как обычно. А новые 2 Пр никак не конектятся. Питание 24,4 В. Пробовал и с большого компьютера и с ноутбука. Может что поменялось? Лоджик версия 1.15.215.19479. Новых обновлений нет. Одинаково на 2 ПР200.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    в башку КЗР не обязательно - RC цепочки по идее должны быть включены между "N" и выводами Открыть и Закрыть, а нейтраль есть и внизу.
    Требование ставить RC именно в КЗР я тоже не с потолка взял. А впервые его увидел, когда давным-давно достался мне ЦТП с продукцией МЗТА: там был РУНТ с симисторным выходом, и требование ставить в КЗР было прописано в инструкции. Но то -- симисторы. А сколько видел КЗРов, управляемых релейными выходами, никаких RC-цепочек вообще никогда не требовалось, и всё прекрасно работало. А потом ВНЕЗАПНО началось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32025.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Существуют эмпирические формулы и номограммы для расчета RC цепи, им уже больше 60 лет
    Например такие
    С=I2/10
    С - емкость RC-цепи, мкф
    I - рабочий ток нагрузки, А

    R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))
    Ео - напряжение на нагрузке, В
    I - рабочий ток нагрузки, А
    R - сопротивление RC-цепи, Ом
    Именно так и считал, да. И не взял ёмкость больше именно потому что при выключенном состоянии реле через контакты течет небольшой ток.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В этом случае вместо RC цепочки ставили варистор, например S14K275
    Тоже хорошая идея. Спасибо.

  10. #30

    По умолчанию

    Massmeter Велком в сервис, что тут ещё скажешь.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  2. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •