Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Простая задачка: DI=DO+AO+DO

  1. #1

    По умолчанию Простая задачка: DI=DO+AO+DO

    Здравствуйте!

    Прошу помощи в решении простой задачи.

    ОБОРУДОВАНИЕ

    ПР 200-24.4.0.0 и блок питания 24 вольта


    ЗАДАЧА

    - ожидать логическую "1" на DO-1 (кнопка)

    При появлении на DI-1 логической "1":

    - подать логическую "1" на DO-1 (электромагнитный распределитель)
    - pause AA
    - подать логический "0" на DO-1
    - pause BB
    - подать 3,7 вольта на AO-1 (лазерная указка)
    - подать логическую "1" на DO-2 (электромагнитный распределитель)
    - pause CC
    - подать логический "0" на DO-2
    - pause DD
    - убрать напряжение 3,7 вольта с AO-1

    - возвращение на исходную. При зажатой оператором кнопке - повтор цикла.


    PS
    Необходима возможность настройки (в миллисекундах) задержек AA, BB, CC, DD на экране прибора. Например:
    AA-1234 BB-1234
    CC-1234 DD-1234

    Если это значительно усложняет решение - можно не делать.

    Благодарю за внимание.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну, в теории как-то так. Но я бы побоялся запитывать указки от аналоговых выходов. Они для измерений, а не для питания дополнительного оборудования. Да и вообще использовать АО просто как тупой делитель напряжения -- это малость расточительно, кмк. Какая хоть мощность-то у указки?

    UPD: Чорт! Просмотрел, что интервал DD начинает отсчитываться с момента отключения выхода DO2. Тогда в моей программе надобно писать в блок ТР3 не переменную DD, а сумму переменных CC+DD, и всё будет работать как надо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 111.owl (160.4 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2019 в 21:51.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Вариант
    Захват-1.png

    ЗЫ
    Необходима возможность настройки (в миллисекундах) задержек AA, BB, CC, DD на экране прибора. Например:
    AA-1234 BB-1234
    CC-1234 DD-1234
    Смотреть в Менеджере экранов
    Захват-1.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2019 в 13:46.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Ток при работе указки 420 мА. Мощность примерно 1.7 Вт

  5. #5

    По умолчанию

    Минск! Спасибо огромное! Ваша схема работает.
    Последний раз редактировалось Югорск; 17.10.2019 в 09:02.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Югорск Посмотреть сообщение
    Ток при работе указки 420 мА. Мощность примерно 1.7 Вт
    AO на прямую так не будет работать, там не силовой выход. Из логики 0.37, диапазон 0.0-1.0
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    То есть выход не на AO-1, а на DO-3 ?
    AA_BB_CC_DD.jpg
    Последний раз редактировалось Югорск; 17.10.2019 в 09:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Югорск Посмотреть сообщение
    То есть выход не на AO-1, а на DO-3 ?
    AA_BB_CC_DD.jpg
    Да, если через него 3,7 вольта коммутировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо!
    Тему можно закрывать . . .

Похожие темы

  1. Задачка...
    от IPSIV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:23
  2. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:02
  3. Задачка на дискретизацию
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 03:06
  4. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:12
  5. Задачка...
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 09:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •