Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74

Тема: ПР200 - какой ресурс?

  1. #41

    По умолчанию

    Поскольку ПРки уже куплены, то, не выходя из области промышленного оборудования, можно купить модуль дискретного вывода МУ110-224.8К + ПР-ИП485.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    учтите еще и такой нюанс как 220В, 6ВА, т.е. ток 3 мА, которые меньше тока удержания симистора-тиристора.
    Точно не 30?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Точно не 30?
    Да, 30, извините бестолкового, но это все равно мало для надежной коммутации полупроводниками.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Santi и в чем же отличие между ТТР и ПЛК с транзисторными выходами ?
    Применительно к текущей ситуации, коммутации катушек 220В, 50Гц.
    ТТР изготавливаются на базе тиристоров или симисторов. Работа этих полупроводников определяется их вольамперной х-кой, которая предполагает для нормальной работы одинаковое напряжение и направление тока. При активной нагрузке это обеспечивается. При идуктивной ток запаздывает по отношению к напряжению и при переходе через 0 возникают моменты, когда напряжение и ток разных знаков. Это плохо. Вариант - шунтировать катушки RC-цепочками.
    Второй момент, если взять стандартное ТТР серии, например НD, предлагаемых ОВЕНом, то увидите ток утечки до 10мА. Т.е. выключенное реле может пропускать ток до 10мА, а катушка 6ВА - номинал 30мА (прошу прощения за 3, под вечер клинит). Есть риск, что после включения, катушка не отключится. Конечно, возможно, есть ТТР с меньшими токами утечки, как минимум, Вам это надо учитывать.
    Транзисторные выходы коммутируют напряжение постоянного тока и, как правило, низковольтное до 30В. Для нормальной работы катушки д.б. на напряжение =24В. катушки конечно набо шунтировать диодами (обычными быстродействующими или с ограничением напряжения) и в этом случае транзисторы будут работать в своем "штатном" режиме, долго и надежно. У некоторых контроллеров эти ограничительные диоды интегрированы в контроллер, имеются защита и ограничители тока, служебные регистры для регистрации перегрузки и обрыва цепи катушки, в этом случае надежность и функционал системы будет еще выше, цена конечно тоже.
    Последний раз редактировалось Santi; 18.10.2019 в 11:13.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Santi напряжение внутри ПР 5В, ТТР управляются напряжением от 3 до 36 вольт, переходы через 0, токи утечки ТТР это сугуба проблемы ТТР а не управляющего устройства. Наша задача подать выше 3В на управляющие контакты ТТР. Если что, то диод стоит на управлении в ПР, это видно по фото.

    Тут главное, чтобы допустимый ток на входе не превышал допустимый для реле Omron. Все.

    Какая разница в данном случае, работает внутренняя реле или внешняя если ток катушки не превышает допустимый, я не понимаю ?
    А то, что ТТР надо полностью обестачивать по выходу из-за токов утечки это из другой оперы...

  6. #46

    По умолчанию

    Вопрос замены встроенных реле на транзисторы или ТТР периодически всплывает в разных темах, давно хочу проверить на практике, плохо конечно что G3MB не станет один в один, есть еще один вариант ТТР CPC1030, может работать как с переменным так и постоянным током.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    melky
    Я Вам говорю про цепи нагрузки, а Вы видите только цепь управления ТТР. С цепями управления проблем нет, 5 В и 10мА наверняка в ПР найдется и вполне достаточно для ТТР.
    А вот справится ли ТТР с той нагрузкой, которую Вы предлагаете - не факт и это будет проблемой не ТТР, а Вашей и Заказчика.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вопрос замены встроенных реле на транзисторы или ТТР периодически всплывает в разных темах, давно хочу проверить на практике, плохо конечно что G3MB не станет один в один, есть еще один вариант ТТР CPC1030, может работать как с переменным так и постоянным током.
    а будет ли достаточно допустимого пикового напряжения 350V и максимального тока 120мА для коммутации индуктивной нагрузки 30мА при напряжении 220В ?
    В момент включения индуктивная катушка потребляет ток значительно больше номинала, это будет определенно больше 120мА.
    Да и синхронизации с сетью нет, это еще более увеличит коммутационные выбросы как при включении, так и при отключении катушек. Здесь определенно надо не просто хорошие, а очень хорошие средства защиты от коммутационных выбросов, чтобы не превысить 350В, 120мА.
    Последний раз редактировалось Santi; 18.10.2019 в 16:44.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
    Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
    Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.
    Внешние это правильно, если конечно найдете правильные, кстати мне было бы интересно, от новинок отстал, а те, которые использовал ранее, для этих целей не считаю пригодными.
    Но в ПР Вы же предполагаете "колхозить" выводить цепи управления наружу. Терять гарантию ПР. Так? Или управление ТТР все теми же "родными" реле ПР?

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •