Тема: ПР200 - какой ресурс?

  1. #1

    По умолчанию ПР200 - какой ресурс?

    Уважаемые Эксперты, у меня вопрос:
    Какой ресурс срабатываний реле в ПР200 (сколько коммутаций)?

    И на сколько долговечнее ПЛК по сравнению с ПР200, по этому критерию?

    Возможно ли в ПР200 впаять "условно вечные" твердотельные Реле?

    Заранее спасибо!


    Upd.

    Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
    На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.

    Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).

    Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
    Последний раз редактировалось NikitaR; 16.10.2019 в 09:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос вообще не понятный. Чем управляем? С каким питанием? Как часто переключаем?.
    Заранее пожалуйста

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если брать механический ресурс выходных релюшек, то обычно стандартно изготовитель релюшек пишет 5 миллионов срабатываний.
    Что касается подгорания, залипания и пр. на контактах реле, то это зависит уже от типа и мощности нагрузки.
    Долговечность ПЛК зависит от типа выхода. Если там стоят такие же ралюшки, то всё точно так же как и описано выше.
    Здесь речь в принципе должна идти не о разнице между ПР и ПЛК а именно о разнице в типах выходов. Насколько знаю, уже есть версии ПР с транзисторными выходами.
    И твердотельные реле, тоже не панацея, они очень не любят КЗ. Конкретно в ПЛК и ПР не делают выход с ТТР. Это называют Симисторным выходом. И он есть и в ПЛК и в ТРМ. Да и в ПР его сделать не проблема. Может со временем и сделают такую модификацию.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вопрос вообще не понятный. Чем управляем? С каким питанием? Как часто переключаем?.
    Заранее пожалуйста
    Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
    На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.

    Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).

    Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если брать механический ресурс выходных релюшек, то обычно стандартно изготовитель релюшек пишет 5 миллионов срабатываний.
    Что касается подгорания, залипания и пр. на контактах реле, то это зависит уже от типа и мощности нагрузки.
    Долговечность ПЛК зависит от типа выхода. Если там стоят такие же ралюшки, то всё точно так же как и описано выше.
    Здесь речь в принципе должна идти не о разнице между ПР и ПЛК а именно о разнице в типах выходов. Насколько знаю, уже есть версии ПР с транзисторными выходами.
    И твердотельные реле, тоже не панацея, они очень не любят КЗ. Конкретно в ПЛК и ПР не делают выход с ТТР. Это называют Симисторным выходом. И он есть и в ПЛК и в ТРМ. Да и в ПР его сделать не проблема. Может со временем и сделают такую модификацию.
    С уважением.
    Описал режим работы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Реле Omron внутри, на форуме можно найти точную модель. Даташит в руки. Подобрать твердотелку думаю можно в том же формфакторе.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Реле Omron внутри, на форуме можно найти точную модель. Даташит в руки. Подобрать твердотелку думаю можно в том же формфакторе.
    Вы имеете ввиду просто выпаять реле "старые" и на их место впаять твердотельное реле с теми же характеристиками?
    Такая схема будет работать?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    А с чего бы нет ? там управление 5В катушки, твердотелки есть 3-6В. В общем подбирать по корпусу, выводам. Вся обвязка же внутри твердотелок...

    тут фокус в том, что у ТТР есть токи утечки, и не всегда они могут заменить обычные реле. Но если вам нужна скорость и ресурс, то почему нет ?
    Слетели с гарантии, ну и ладно

  9. #9
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikitaR Посмотреть сообщение
    Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
    На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.

    Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).

    Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
    Добрый день.
    Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
    Сколько нужно таких выходов.
    Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
    Сколько нужно таких выходов.
    Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.
    К сожалению уже куплены контроллеры.
    И выходов нужно 6 шт.
    Я так понимаю перепайка на ттр лучший выход из ситуации?

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх