Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    На некоторых ПЧ других брендов (с Овенами дело не имел) имеет место такая фича - команда на пуск должна быть подана несколько позднее по времени, чем установка частоты. Обычно достаточно задержки в 50мс. Попробуйте, может как раз ваш случай.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Чтобы частотник запустился, на входах "Тормож.пост.током", "Останов выбегом", "Быстрый останов", "Фиксация частоты", "Данные ОК" должна быть "1"
    Ну и на "Пуск/Стоп" 1 - Пуск 0 - Стоп
    Так попробуйте, и скрины давно надо было показать
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.10.2019 в 15:47.

  3. #13

    По умолчанию

    А что так по идиотские сделано. По идее, если надо фиксацию частоты, остановка выбегом и прочие уставки, - при включении TRUE, при отключении FALSE, а не наоборот. Нельзя что ли просто подать команду ПУСК? Вот и догадывайся как хочешь. Завтра попробую ввести эти переменные и отпишусь о результатах

  4. #14
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Ну насчет идиотских решений это не к нам, у меня в таком виде все работает, ну и кнопка дист включена

  5. #15

    По умолчанию

    А пункт "Данные Ок", это где этот пункт или он по-другому называется, что-то я не помню такого пункта в записи командного слова

  6. #16

    По умолчанию

    Какой регистр записи командного слова?

  7. #17
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    данные ок 11 бит кажется это на данфосе в пчв возможно и нету попробуйте просто, регистр командного слова 49999
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.10.2019 в 18:25.

  8. #18

    По умолчанию

    Все, заработало. Всем спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485
    от grv008 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:25
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. СПК107 и частотники ПЧВ1
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 01:42
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 11:56
  5. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •