На некоторых ПЧ других брендов (с Овенами дело не имел) имеет место такая фича - команда на пуск должна быть подана несколько позднее по времени, чем установка частоты. Обычно достаточно задержки в 50мс. Попробуйте, может как раз ваш случай.
На некоторых ПЧ других брендов (с Овенами дело не имел) имеет место такая фича - команда на пуск должна быть подана несколько позднее по времени, чем установка частоты. Обычно достаточно задержки в 50мс. Попробуйте, может как раз ваш случай.
Чтобы частотник запустился, на входах "Тормож.пост.током", "Останов выбегом", "Быстрый останов", "Фиксация частоты", "Данные ОК" должна быть "1"
Ну и на "Пуск/Стоп" 1 - Пуск 0 - Стоп
Так попробуйте, и скрины давно надо было показать
Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.10.2019 в 15:47.
А что так по идиотские сделано. По идее, если надо фиксацию частоты, остановка выбегом и прочие уставки, - при включении TRUE, при отключении FALSE, а не наоборот. Нельзя что ли просто подать команду ПУСК? Вот и догадывайся как хочешь. Завтра попробую ввести эти переменные и отпишусь о результатах
Ну насчет идиотских решений это не к нам, у меня в таком виде все работает, ну и кнопка дист включена
А пункт "Данные Ок", это где этот пункт или он по-другому называется, что-то я не помню такого пункта в записи командного слова
Какой регистр записи командного слова?
данные ок 11 бит кажется это на данфосе в пчв возможно и нету попробуйте просто, регистр командного слова 49999
Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.10.2019 в 18:25.
Все, заработало. Всем спасибо