Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Программирование ПЛК100 по интерфейсу Ethernet

  1. #1

    Question Программирование ПЛК100 по интерфейсу Ethernet

    Здравствуйте!
    Замучался программировать ПЛК через USB: чем больше по размеру программа, тем чаще процесс программирования зависает на загрузке кода, а потом обрыв связи!
    На какое-то время нашел решение: "Сброс(холодный)", потом "Создание загрузочного проекта", а потом "Загрузка"...
    Но вот после очередной добавленной порции кода и "Создание загрузочного проекта" начало зависать! Помогает только отключение питания ПЛК!
    Все, наигрался...
    Решил программировать через Ethernet, но у меня подключение возможно только так: ПК - Маршрутизатор - ПЛК
    Кабель проверен путем замены существующего между ПК и маршрутизатором.
    Вот настройки ПЛК:
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 1.0.06
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:18:38 Apr 26 2019
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:7C:79
    IP 192.168.1.33
    GATE 192.168.6.1
    MASK 255.255.255.0

    Пробовал пинговать - "Превышен интервал ожидания для запроса"
    Куда копать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Порты в роутере скорее всего не проброшены

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    ага, а шлюз из другой подчети, с какого что-то будет пинговаться ? Чтобы пинговалось при таких настройках ПЛК, то в роутере должны быть соответствующие сети и маршрутизация между ними... 1.33 и 6.1 как бы разные подсети...

    Внутри одной сети все порты в роутере открыты по умолчанию, еще не видел ни одного, у которого было бы что-то закрыто внутри одной сети.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ну какие порты в локальной сети. Если до этого работал по usb значит плк рядом на столе и речь не об удаленном программировании, а вот о чем не было сказано так это об изменении в параметрах связи на tcp/ip(level 2) об этом вообщем то в документации написано
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Смена шлюза на 192.168.1.1 не помогла.
    Решилось все просто: в Windows для маршрутизатора задал IP, а в маршрутизаторе все MAC-адреса привязал к IP
    Походу tp-link TL-WR840N чудит...

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  2. Программирование ПЛК100
    от Def-Def в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 16:57
  3. Программирование ПЛК 100 по Ethernet
    от DinRid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:24
  4. ПЛК100 - Ethernet - OPM 1.2
    от asup_svk в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •