Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Помогите новичку с передачей сигнала с МВ110-224.16Д в ПЛК100-24.РМ

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку с передачей сигнала с МВ110-224.16Д в ПЛК100-24.РМ

    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. ПЛК100+модем и МВ110-224.16Д+модем. По CSD ПЛК дозванивается до модема МВ110, но данные не берет.
    1.pro
    Магазин.m110.pro .pro удалить

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) Прошивка на контроллере должна быть 2.14.0
    2) В настройках Universal Modbus Device укажите время опроса 5000 мс и таймаут около 4000 мс.
    3) Модему на стороне модуля нужно настроить скорость командой AT+IPR=9600. после сохранить AT&W.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, помогло!

  4. #4

    По умолчанию

    Появилась другая проблема! Модем дозванивается, конектится и зависает. В CoDeSys "Modem Fault" - 1. Что не так!?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lemniskata Посмотреть сообщение
    Появилась другая проблема! Модем дозванивается, конектится и зависает. В CoDeSys "Modem Fault" - 1. Что не так!?
    Снимите лог обмена между ПЛК и модемом и вышлите на почту d.panteleev@owen.ru