Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. ПЛК100+модем и МВ110-224.16Д+модем. По CSD ПЛК дозванивается до модема МВ110, но данные не берет.
1.pro
Магазин.m110.pro .pro удалить
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. ПЛК100+модем и МВ110-224.16Д+модем. По CSD ПЛК дозванивается до модема МВ110, но данные не берет.
1.pro
Магазин.m110.pro .pro удалить
Добрый день.
1) Прошивка на контроллере должна быть 2.14.0
2) В настройках Universal Modbus Device укажите время опроса 5000 мс и таймаут около 4000 мс.
3) Модему на стороне модуля нужно настроить скорость командой AT+IPR=9600. после сохранить AT&W.
Спасибо, помогло!
Появилась другая проблема! Модем дозванивается, конектится и зависает. В CoDeSys "Modem Fault" - 1. Что не так!?
Снимите лог обмена между ПЛК и модемом и вышлите на почту d.panteleev@owen.ru