Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: ИПП 120 и ПР200

  1. #11

    По умолчанию

    petera, прошу прощения за неграмотность, но где искать настройку "запись в конце цикла"? Я так понимаю, это важно, чтобы в слейв не прописывалось чёрт-те что при включении питания мастера. Задался этим вопросом, когда у меня ПР при включении изменил уставки ТРМа202. Хорошо заметил вовремя.

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    petera, прошу прощения за неграмотность, но где искать настройку "запись в конце цикла"? Я так понимаю, это важно, чтобы в слейв не прописывалось чёрт-те что при включении питания мастера. Задался этим вопросом, когда у меня ПР при включении изменил уставки ТРМа202. Хорошо заметил вовремя.
    В свойствах переменной на холсте
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В свойствах переменной на холсте
    Захват-3.png
    Для этого, как мне кажется, переменная(выходной блок переменной) должна быть не энергонезависимой и выведена на экран!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2019 в 11:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для этого, как мне кажется, переменная(выходной блок переменной) должна быть не энергонезависимой и выведена на экран!
    Так и есть.

    Переменная - не энергонезависимая
    Захват-1.png

    И выведена на экран
    Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2019 в 11:13.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для этого, как мне кажется, переменная(выходной блок переменной) должна быть не энергонезависимой и выведена на экран!
    Важное уточнение. Спасибо.

  6. #16

    По умолчанию

    Petera я попробовал соорудить ваш вариант, но у меня не завелись булевы переменные. Они прекрасно меняются с ипп, но я не могу их изменить в прке что при наличии связи что при ее отсутствии. На ваших скринах инт сетевая переменная к selchgi по выходу не светится жёлтой, а у меня светится. Может у вас какой-то selchg модифицированный? Уезжал на объект ваш тестовый проект прогрузить в железо не успел. Только по инструкции успел соорудить и получить залипон. О вспомнил у меня все битовые переменные которые участвуют в обмене при изменении с ПРки начинают колотиться туда-сюда
    Последний раз редактировалось bayk; 05.12.2019 в 15:07.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Вот здесь уже подобная тема обсуждалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
    И если что там не совсем так работает как Вы хотите, всегда можно поправить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Petera я попробовал соорудить ваш вариант, но у меня не завелись булевы переменные. Они прекрасно меняются с ипп, но я не могу их изменить в прке что прина Ливии связи что приее отсутствии. На ваших скринах инт сетевая переменная к selchgi по выходу не светится жёлтой, а у меня светится. Может у вас какой-то selchg модифицированный? Уезжал на объект ваш тестовый проект прогрузить в желехо не успел. Только по инструкции успел соорудить и получить залипон. О вспомнил у меня все битовые переменные которые учавствуют в обмене при изменении с ПРки начинают колотиться туда-сюда
    Почему никто не хочет читать?
    Только что выше на один пост!


    в свойствах булевых переменных нужно включить запись в конце цикла, если у Вас сетевая переменная к selchgi по выходу светится жёлтой, значит Вы не включили запись в конце цикла.
    - желтизна пропадет
    - и изменятся в ПРке начнут
    - и колотиться ничего не будет

    включить запись в конце цикла нужно в обоих проектах! и для ИПП и для ПР!
    не используйте для устранения "желтизны" обратную связь(линию задержки)! и все получится!
    Скрытый текст:

    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2019 в 10:07.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо за подробный разбор, возможно что-то упустил в примере, прикреплю упрощенный вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    включить запись в конце цикла нужно в обоих проектах! и для ИПП и для ПР!
    я почитал и сделал!, но почему-то подумал, что это надо сделать только для ИПП!!!

    кстати вы забыли отметить, что сетевую переменную надо тоже настраивать как записываемую в конце цикла!

    после этих манипуляций все прекрасно заработало!
    Последний раз редактировалось bayk; 06.12.2019 в 13:19.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37