Хочу управлять по RS485 с СПК107 двумя частотниками ПЧВ2 и ПЧВ3. Собственно с самим управлением более-менее разобрался, но как только отправляю команду на запуск частотник начинает создавать помехи и почти полностью перестает работать связь по интерфейсу. В данным момент (в режиме времянки) СПК соединен с ПЧВ экранированным проводом 10м, ПЧВ соединен с двигателем неэкранированным проводом 12м отходящим относительно управляющего под углом 45градусов и не пересекающегося с ним. Единственный вариант который немного помог это снижение скорости обмена до 2400бод, тогда некоторые команды начинают достигать частотника. Чуть позже обнаружилось что у частотнике есть встроенный резистор 120ом который включается переключателем (в документации он описан как RS485 ON и OFF и создается впечатление что отключает интерфейс целиком) После его включения связь стала более стабильной с редкими провалами.
А как вы боритесь с помехами? Какие скорости обмена используете, используете ли экранированные провода для моторов, если да то где берете (видел под заказ за 1.5тыс руб за метр мне кажется дороговато...) Может быть включаете какие то нестандартные частоты ШИМ которые дают меньше помех?