    По умолчанию ПЧВ стабильная связь по RS485

    Хочу управлять по RS485 с СПК107 двумя частотниками ПЧВ2 и ПЧВ3. Собственно с самим управлением более-менее разобрался, но как только отправляю команду на запуск частотник начинает создавать помехи и почти полностью перестает работать связь по интерфейсу. В данным момент (в режиме времянки) СПК соединен с ПЧВ экранированным проводом 10м, ПЧВ соединен с двигателем неэкранированным проводом 12м отходящим относительно управляющего под углом 45градусов и не пересекающегося с ним. Единственный вариант который немного помог это снижение скорости обмена до 2400бод, тогда некоторые команды начинают достигать частотника. Чуть позже обнаружилось что у частотнике есть встроенный резистор 120ом который включается переключателем (в документации он описан как RS485 ON и OFF и создается впечатление что отключает интерфейс целиком) После его включения связь стала более стабильной с редкими провалами.
    А как вы боритесь с помехами? Какие скорости обмена используете, используете ли экранированные провода для моторов, если да то где берете (видел под заказ за 1.5тыс руб за метр мне кажется дороговато...) Может быть включаете какие то нестандартные частоты ШИМ которые дают меньше помех?

  2. #2

    По умолчанию

    У меня нет таких проблем, но с другими частотниками.
    Вы что то не так соединили. И установите резистор в 120 Ом на СПК.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    RS485 кабель применили экранированную UTP ? если да, то поменяйте на экранированный кабель для RS485 и берите с большим сечением.

  4. #4

    По умолчанию

    Добавлю еще - одно время была ошибка в изображении цоколевки DB-9 на ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Итак с ПЧВ3 установка (включение) резисторов с обоих концов линии почти решила проблему до скорости 19200, выше опять начинаются проблемы, но будем считать и так пойдет. В планах на интерфейсе 2 частотника. Второй Danfoss FС51 (аналог ПЧВ2) с ним полная фигня на всех скоростях передачи данных даже на 2400 бод. Причем при запуске частотника накрывается связь даже по соседнему RS485 интерфейсу.
    Кабель RS485 МКЭШ 0.35*2 экранированный. со стороны частотника экран подключен к земле разъема интерфейса.
    Неправильное подключение исключено, иначе бы ни одна команда не проходила, со стороны СПК сейчас поставляется специальный переходник со встроенными резисторами

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    МКЭШ это не RS485 кабель - это раз.
    Сечение маленькое - это два. хотя не, сечение нормальное, проблема в правильности завития пары и характеристики волнового сопротивления могут влиять на качество...

    Попробуйте хотя бы экранированную UTP кинуть для проверки, если найдете 6-й категории. Там не 120 Ом а всего 100 Ом воловое сопротивление, но думаю что сможете понять разницу...
    Последний раз редактировалось melky; 14.10.2019 в 15:24.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    у вас не реализована последовательность подключения частотников.

Похожие темы

  1. ПЛК110-30(М02) связь с Меркурий230-ART по RS485
    от Yerabdi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 17:15
  2. ПЛК 160 связь по rs485
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 11:44
  3. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 13:10
  4. Связь ПЛК - ПК via RS485
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:31
  5. Связь с модулями расширения по RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 09:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •