Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СПК105 Modbus Slave

  1. #1

    По умолчанию СПК105 Modbus Slave

    Добрый день.Обнаружилась проблема с СПК105. СПК в роли слэйва, опрашивается по RS-485 с помощью радиомодема. При выкл-вкл питания шкафа СПК105 перестает отвечать на запросы. Но когда после этого вкл/выкл питание только панели, все начинает работать.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А если в этой ситуации только модем перезагрузить по питанию - что произойдет?
    Перезагрузка модема не помогает.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    А если слейв через библиотеки?

  6. #6

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  3. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  4. СПК105 работа в сети Modbus
    от Чёкнутый Рысь в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 15:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •