Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК110-32, насос, реле прохода (сухого хода)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию ПЛК110-32, насос, реле прохода (сухого хода)

    Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    функциональный блок TOF подойдет

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    TOF отключает через установленное время после перехода из TRUE в FALSE. У меня изначально будет FALSE. И после включения насоса при наличие воды должно появиться TRUE. На этот сигнал и будет ориентироваться насос. Т.е. если от реле прохода снова поступит FALSE, то насос должен отключиться.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    У меня изначально будет FALSE.
    так сделайте чтоб изначально не было FALSE, например на TOF подайтк связку: передний фронт включения насоса или состояние реле прохода
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    sslaventiy_85
    как можно реализовать.
    Например так:
    PumpControl.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.10.2019 в 09:01.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Спасибо всем. Буду пробовать

Похожие темы

  1. Насос BWT
    от nicss в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:25
  2. Датчик сухого хода
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 14:50
  3. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •