Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Регулятор.

  1. #1

    По умолчанию Регулятор.

    У меня такая задача.
    Есть генератор, мощность которого управляется аналоговым сигналом 0-5 В. С генератора приходит сигнал обратной связи 0-5 В, отображающий реальную мощность. Мне надо управлять реальной мощностью генератора по сети RS-485. Какой есть у фирмы ОВЕН регулятор, позволяющий принять по RS-485 значение мощности и плавно выйти на заданную мощность за заданное время(приблизительно за 4 минуты)? При этом опираясь на сигнал обратной связи.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    Question

    Здравствуйте.
    Честно говоря, не совсем понятно, как это у Вас так все работает. Т.е. Вы сказали, что у Вас есть аналоговый сигнал на управление и аналоговый сигнал на обратную связь. Причем здесь RS485. Он ведь никакого отношения не имеет к аналоговым сигналам.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 05.04.2007 в 16:13. Причина: просто так

  3. #3

    По умолчанию

    Аналоговый вход и выход - это вход и выход генератора. А аналоговых сигналов в системе управления нету. Задачу можно решить например установкой модулей мва и мву-у. Тогда алгоитм управления генератором можно реализовать прямо на компе. Но хотелось бы чтобы этот алгоритм был вынесен на устройство, которое по RS-485 приняло с компа требуемое значение РЕАЛЬНОЙ (то есть той которая должна приходить по линии обратной связи с генератора) мощности. И плавно (можно по шагам) генератор на эту мощность вывело. Отклик генератора на изменение значения управляющего аналового сигнала мгновенный.

  4. #4

    По умолчанию

    Очень похоже на ТРМ151 напряженческим входом/выходом

  5. #5

    По умолчанию

    Я сейчас смотрю ТРМ101. Мне кажется что он подойдет. Ведь можно подобрать параметры ПИД-регулятора чтобы добиться медленного и плавного выхода на заданное значение. Так?

  6. #6

    По умолчанию

    У ТРМ101 есть такой параметр : скорость выхода на уставку (ед.изм/мин). Поэтому если задача состоит в том, что необходимо плавно выйти на уставку и поддержания установленной величины длительное время , то ТРМ101 с этим справиться.
    Руководитель ячейки Датчики