Тема: ПЛК63 перезагружается

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 перезагружается

    Добрый день. Подскажите, в чём может быть причина циклической перезагрузки:
    ПЛК шлёт данные каждую секунду по rs485 через SysLibCom. (чтения порта нет). На столе было всё отлично и проверено через usb-485 адаптер.
    Эти данные записаны и переданы для проверки записи в табло в другом городе. Всё ок.

    На объекте ПЛК циклически перезагружается, передав одну строку(1 пакет). Т.е., не в наводках дело.
    Моё видение - в ответ табло поднимает передачу, шлёт пакет, а плк в передаче. Но плк ждёт паузу и в это время нет отправки.
    Даже если и так, почему именно перезагрузка?
    Почему плк так долго в передаче?

  2. #2

    По умолчанию

    Очень похоже, что срабатывает таймер по WatchDog'у. Происходит зацикливание, ПЛК не управляется за время цикла и уходит в перезагрузку.

  3. #3

    По умолчанию

    На собаку похоже, но дело в том, что на столе работало. Ссыль на проект:
    https://drive.google.com/file/d/1wHF...ew?usp=sharing
    Косяк там конечно есть. Таймер ожидания ответа добавлю. Но перезагрузки изза этого не может быть.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 14.10.2019 в 11:52.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Косяки исправил. Вот только и без чтения порта проблема перезагрузки была. Т.е. после ELSE и до END_CASE было пусто. Т.е. мусор на линии не при чем. Проявляется сразу после отправки первого пакета. Скоро поеду мерять что на линии творится.

  5. #5

    По умолчанию

    Та же программа на плк100 работает. По осциллограмме обмена 63: Он и после отправки продолжает удерживать линию в 5в, чего я так понимаю быть не должно. До отправки 2.63в.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 30.10.2019 в 23:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Вы уверены, что это RS-485?
    Потому, что на нём двуполярный сигнал одной амплитуды.

  7. #7

    По умолчанию

    Напряжение A-B имею ввидуСкриншот 31-10-2019 075027.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    А дальше? Такое впечатление, что посылка не завершена.

  9. #9

    По умолчанию

    Дальше перезагрузка плк63 и падение напряжения A-B до 2.63в Скриншот 31-10-2019 113316.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Разобраться в итоге так и не смог. В общем 100, 110 работают, поставят 150 в итоге для компактности.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 19:42
  2. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  3. не перезагружается плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 09:46
  4. ПЛК 100 перезагружается сам (((
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 14:17
  5. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •