Тема: Вопрос по прибору контроля сети МЭ210-701

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по прибору контроля сети МЭ210-701

    Здравствуйте! прошу подсказать, может ли данный прибор использоваться для контроля однофазной сети (желательно без выдачи аварийного сигнала)?
    Возможно ли уменьшить период записи во внутренний архив менее 10с? хотелось бы иметь возможность вести архив хотя бы 1 раз в секунду.
    возможно ли настроить начало нового файла встроенного архива по началу нового календарного дня, или следующий файл архива будет начинать записываться толкьо после заполнения объема предыдущего?
    происходит ли вообще создание нового файла архива при заполнении данными предыдущего?
    можно ли выбрать какие данные записываются в архив, для уменьшения его заполнения лишней информацией?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    может ли данный прибор использоваться для контроля однофазной сети (желательно без выдачи аварийного сигнала)?
    Может, подключайте на все три фазы параллельно и будет вам счастье. Но вы должны понимать, что межфазные значения могут "сходить с ума" (будут некорректными). Но замечу, что мы не регламентируем данный режим работы.

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Возможно ли уменьшить период записи во внутренний архив менее 10с? хотелось бы иметь возможность вести архив хотя бы 1 раз в секунду.
    Да можно, дискретность - 1с. На сайте опечатка. Однако стоит учитывать что в прошивке с завода архивируются параметры накопленных мощностей. Для архивирования параметров фаз необходимо будет перепрошить устройство. Прошивка будет выложена на сайте.

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    возможно ли настроить начало нового файла встроенного архива по началу нового календарного дня, или следующий файл архива будет начинать записываться только после заполнения объема предыдущего?
    Нет, нельзя. Независимо от того, как хранится архив внутри прибора, вычитаете вы его конфигуратором единым файлом.

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    можно ли выбрать какие данные записываются в архив, для уменьшения его заполнения лишней информацией?
    На данный момент к сожалению нельзя. Данная функция в разработке.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Вроде бы все понятно, но до конца не понял про файл архива. На сайте указано что 100 файлов по 2 КБ. А из прибора они будут вычитаны как один файл? Тогда зачем эту информацию сообщать потребителю?

  4. #4

    По умолчанию

    Моя не реклама - моя инженер

    А на самом деле я говорю о случае, когда вы вычитываете архив через конфигуратор.
    Никто не мешает вычитывать его через ModbusTCP, 20-й функцией, сторонними программами, меняя индекс считываемого файла.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда подскажите, какова будет в часах длина архива, если писать каждую секунду?
    И перезаписывается ли архив при его полном заполнении?
    Основная задача для меня - устанавливать на объекты для отслеживания проблем с электроснабжением. И неделями ждать, когда случится авария, а потом приехать и проанализировать. В итоге хотелось бы иметь хотя-бы сутки архива и перезапись старых

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Тогда подскажите, какова будет в часах длина архива, если писать каждую секунду?
    И перезаписывается ли архив при его полном заполнении?
    Основная задача для меня - устанавливать на объекты для отслеживания проблем с электроснабжением. И неделями ждать, когда случится авария, а потом приехать и проанализировать. В итоге хотелось бы иметь хотя-бы сутки архива и перезапись старых
    Длину в часах так сходу не скажу.
    Кстати я Вам немного соврал - минимальное время записи в архив - 10 секунд.
    Да - Перезаписывается.
    Размер каждой записи зависит от значений параметров в момент записи.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.10.2019 в 10:51.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #7

    По умолчанию

    эх, грусть печаль! а чем обусловлено такое конское минимальное время записи в архив? неужели 1 секунда это так сложно? если это возможно исправить прошивкой, то очень прошу рассмотреть эту доработку.

Похожие темы

  1. Вопрос по сети
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 12:14
  2. МВ110-224.8А подключение сигнала 0-10 В
    от Altavi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  4. вопрос по прибору ТРМ-10А
    от трезвый мастер в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 11:35
  5. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •