Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПР200 блок чтения из ФБ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200 блок чтения из ФБ

    Добрый день. В проекте предусмотрены несколько таймеров ТОN. Мне необходимо получить значение времени с момента прихода сигнада на вход I ФБ TON. То есть время работы ФБ. Не нашел как это сделать. Это возможно? Или есть другой путь?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx12 Посмотреть сообщение
    Добрый день. В проекте предусмотрены несколько таймеров ТОN. Мне необходимо получить значение времени с момента прихода сигнада на вход I ФБ TON. То есть время работы ФБ. Не нашел как это сделать. Это возможно? Или есть другой путь?
    Добрый день, есть другой путь, макрос TIME_U/D.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Понятно, спасибо. Создал свой вариант TON.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий - макрос TIME_U/D - У компонента обнаружена оборванная связь...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий - макрос TIME_U/D - У компонента обнаружена оборванная связь...
    В каком месте, можно скриншот?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    К Юрию: Чтение из таймера его уставки не имеет никакой практической применимости. Похоже это недостаток или ошибка, хотелось бы видеть чтением из таймера текущее время, как видим его в симуляторе.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий сразу, как открыл на редактирование в версии 1.15
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий сразу, как открыл на редактирование в версии 1.15
    Это похоже 1.15 сильно "умный стал", спасибо за обратную связь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    на счет 1.15 - он не просто умный, он не открывает файл, сделанный в 1.12

    Вот не пойму, неужели в загашниках Овен не собралось проектов, на которых можно тестировать работу обновлений ? скоро материться начну и требовать сатисфакции с вашими программистами ну там руки им поотрывать или чем они там по клавишам нажимают.....

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    А можно как-то выводить на экран ПР200 текущие значения параметров генератора прямоугольных импульсов (BLINK): Th и TI ?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Функция чтения ТРМ 138
    от Саид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:48
  2. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  3. Программа чтения данных контролера по IP
    от rukoed1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:05
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 19:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •