    Добрый день.
    Авария отображалась в журнале аварий. А прошивку могу сказать когда попаду на объект. Может ее сразу обновить? Конфигуратор вроде позволяет это сделать.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ovas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Авария отображалась в журнале аварий. А прошивку могу сказать когда попаду на объект. Может ее сразу обновить? Конфигуратор вроде позволяет это сделать.
    Обновить можно. Обратите внимание что после этого настройки вернутся на заводские значения.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, какая у вас версия прошивки прибора? Где именно отобразилась авария насоса 2 ?
    Версия: 2.04.003 от 19.06.2019. Время наработки котла-1468 часов, насоса №1-2868 часов, насоса №2-0. Вчера котел остановился по аварии насоса №1, включился резервный котел. Просадки по давлению воды не было, тоже сомнительная авария. Прошивку пока не обновлял.

  4. #14

    По умолчанию

    Всем добрый день. Наконец-то в середине марта обновил прошивки на КТР на версию 2.05. После примерно недели эксплуатации неожиданно основной котел встал в режим "Тест", было видно через облако, код состояния котла-2. Настройки слетели. После записи настроек- котел заработал, но остался замкнутым выход DO8. Только после перезаливки прошивки и перезаписи настроек DO8 разомкнулся и КТР стал работать как надо. Примерно еще через неделю происходит тоже самое. Оперативно приехать не получилось и несколько дней работал резервный котел, пока тоже не ушел в аварию, причем своеобразно. С частотой несколько раз в секунду уходил в аварию и тут же переходил в режим работа. Опять помогла только перезаливка прошивки. Из-за чего слетает новая прошивка? Почему на старой такого не было? Влияет ли кратковременное отключение электроэнергии при выполнении алгоритма на память? Где можно было ошибиться.

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть несколько вопросов, просьба связаться со мной по почте из моей подписи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию Siemens

    Имеем: Два водогрейных котла с контроллерами КТР-121.01.10 и каскадный контроллер КТР-121. 02.41. Раз в сутки автомат горения Siemens LMO44 отключает горелку для периодической проверки, при этом котловой контроллер уходит в аварию и котёл останавливается.
    Вопрос: как исправить программу работы контроллера чтобы котёл не останавливался.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кораблев Посмотреть сообщение
    Имеем: Два водогрейных котла с контроллерами КТР-121.01.10 и каскадный контроллер КТР-121. 02.41. Раз в сутки автомат горения Siemens LMO44 отключает горелку для периодической проверки, при этом котловой контроллер уходит в аварию и котёл останавливается.
    Вопрос: как исправить программу работы контроллера чтобы котёл не останавливался.
    Добрый день.
    Работу по этому вопросу ведет наш инженер с Вами по почте support@owen.ru.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    как настроить пид-регулятор в ктр 121.02.41 когда низкий теплосъем у котла (в межсезонье) горелка постоянно: включается (на минимуме) - уходит на максимум проскакивает уставку уходит на минимум и выключается. Когда большой теплосъем - проблем нет.

  9. #19

    По умолчанию

    Сталкивался с подобной проблемой, правда, не с КТР, но проявления подобные. После остановки котла падает температура в котловом контуре, и начинает снижаться температура контура отопления, регулятор отопления начинает открывать трёхходовой отопления, в результате растёт теплосьём с котла, в результате падение температуры котла ускоряется, при запуске горелки в процессе продувки температура ещё больше просаживается, в результате чего регулятор горелки, видя большую просадку, сразу начинает выводить её на большую мощность. Как только температура начинает расти, регулятор отопления начинает закрывать трёхходовой клапан, тут же падает теплосъём с котла, а горелка на максимуме, естественно, проскакивает уставку и горелка останавливается. Налицо конфликт двух связанных регуляторов, они впадают в резонанс. Решилось существенным, на порядок увеличением интегральной составляющей ПИД регулятора отопления. Т.к. контур отопления - система весьма инерционная, на качестве регулирования это практически не сказалось, однако позволило избавиться от колебательного режима. Горелка теперь останавливается редко, при совсем малом теплосъёме, не выходя на большую мощность.

  10. #20

    По умолчанию

    насколько я понимаю увеличив интегральную составляющую на порядок вы ее просто выключили и она ни как не компенсирует инерционность системы вот как-то так.

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •