Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63

Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    планируется -ли реализовать в будущем аналоговый выход для горелки (например 4-20) возможности ведь у пр200 есть.
    В ближайшее время точно не планируется, связано это с низким потребительским спросом.

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    P.S: ПИД-регулятор в КТР удалось победить выставив коэффициенты П=10, И=300, Д=0, уверенно выходит на уставку и держит +/- 0,5°С
    Рад, что все получилось.

    Что касается готовности прошивки, с учетом предварительного тестирования и правок по его результатам, приблизительно к концу следующей недели (четверг/пятница) смогу выслать экзешник. По официальному релизу информации пока нет.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ставте Cu1000 датчики, скакать не будут, либо покупайте ПР102.
    "Поддержка датчиков РТ100, РТ1000, 100М и NTC10k"
    Не судьба...

  3. #53

    По умолчанию

    помогите разобраться с описанием настроек.
    время хода сервопривода полное (то что написано на приводе 35сек) и модулируемое время хода задвижки вычисленное по формуле (35*(80-20)/90=24сек)
    какое время надо установить в контроллере 35сек или 24сек.

  4. #54

    По умолчанию

    есть ли в котловом регуляторе (121.01) алгоритм устранения накопленной ошибки при при расчете импульса управления модулируемой горелкой? Если нет, то что для этого делается??? Эта ошибка регулярно приводит к перегреву если ошибка накапливается со знаком плюс, и исправляется если ошибка накапливается со знаком минус (после перехода горелки в минимальное горение )
    Последний раз редактировалось vitaminov; 15.12.2020 в 13:40.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    помогите разобраться с описанием настроек.
    время хода сервопривода полное (то что написано на приводе 35сек) и модулируемое время хода задвижки вычисленное по формуле (35*(80-20)/90=24сек)
    какое время надо установить в контроллере 35сек или 24сек.
    В зависимости от производителя на приводе горелки может быть указано полное модулируемое время хода (от минимальной мощности до 100%), либо просто полное время хода (от 0 до 100%). В приборе необходимо задавать именно полное модулируемое время хода.

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    есть ли в котловом регуляторе (121.01) алгоритм устранения накопленной ошибки при при расчете импульса управления модулируемой горелкой? Если нет, то что для этого делается??? Эта ошибка регулярно приводит к перегреву если ошибка накапливается со знаком плюс, и исправляется если ошибка накапливается со знаком минус (после перехода горелки в минимальное горение )
    Для расчета положения сервопривода горелки КТР-121 использует математическую модель горелки, поэтому очень важно задавать реальные значения минимального и максимального времени хода сервопривода. Прибором не предусмотрен алгоритм ее компенсации. Но за счет использования импульсов доводки в крайних положениях сервопривода, накопленная ошибка нивелируется. В случае длительной работы горелки в диапазоне модуляции, при корректно заданных параметрах сервопривода, накопленное значение ошибки оказывает незначительное влияние на процесс регулирования. Сложно представить ситуацию, в которой ошибка положения сервопривода горелки привела бы к перегреву, потому как регулятор в этом случае уменьшал бы ее мощность независимо от положения и в конечном итоге снял бы запрос на розжиг с нее. Если вопрос до сих пор не решен, предлагаю отправить мне на почту более подробное описание ситуации. Какие котлы/горелки, сколько их, какие именно перегреваются и в какой момент, по возможности выслать температурные графики со значениями выходной мощности котлов, предоставить файл конфигурации (из программы ОВЕН Конфигуратор). Постараюсь помочь решить проблему.

    Новые версии прошивок прошли предварительные тестирования, для тех кто хочет получить их до официального релиза просьба написать мне на мою почту из подписи с указанием полной модификации приборов, для которых требуется новая прошивка.

    Коротко о некоторых изменениях:
    1. Оптимизировали карту регистров
    2. На каскадных регуляторах изменили алгоритм подключения котлов с модулируемой горелкой (добавили настраиваемую задержку на подключение и отключение котла, сброс мощности опорного котла на номинальную только после подтверждения розжига следующего)
    3. Увеличили диапазон времени хода всех сервоприводов
    4. Увеличили диапазон времени розжига и ожидания протока
    5. Теперь при сбросе архивного журнала аварий очищаются только квитированные аварии
    6. Для сетевых насосов добавили настройку, которая позволяет не отключать их в режиме аварии (за некоторыми исключениями)
    7. Теперь кнопка Старт/Стоп на каскадом регуляторе приводит к запуску и останову всей системы, включая тепловые регуляторы
    8. Добавили контроль аварии связи с каждым регулятором (03.хх и 01.10 фиксируют аварию обрыва связи с 02.хх, 02.хх фиксирует аварию обрыва связи теперь и с 03.хх)
    9. Добавили внешнюю кнопку Старт/Стоп для тепловых регуляторов
    10. В 3.10 для режима "Приоритет ГВС" добавили настраиваемый параметр времени, через которое он будет активироваться
    11. В 1.10 сигнал датчика протока теперь можно контролировать без наличия в системе котловых насосов
    12. Исправили неточности в индикации, поправили известные нам баги

    Если у вас есть какие-то пожелания по доработке алгоритма - пишите на почту.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 17.12.2020 в 14:31.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  6. #56

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Немного непонятна логика подключения к прибору.
    Насколько я понял из инструкции, болтать с прибором через конфигуратор Овена можно только через USB переходник.
    По RS 485 не смог к нему подключиться, так вот, в конфигурации прибора на ком порты 1 и 2 можно выставлять адреса, менять ведущий - ведомый порт итд итп.
    Но, по USB подключению получается еще какой то скрытый ком порт с адресом 16, который вообще как бы существует, но на деле его как бы и нет)))
    Получается у меня 4 ктр и у всех для настройки адрес 16, правильно я разобрался? И вот получается, у меня один 41, два 10 и один 03.20, сохраню проект с настройками и полюбому можно 10 е настройки перепутать залить не туда то что нужно. Или все таки по RS 485 к ним можно подключиться?

  7. #57

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подключение прибора к конфигуратору возможно только через USB порт.
    Для подключения сетевые настройки ModBus изменять не требуется, выбираете COM порт, протокол - ОВЕН, нужный алгоритм и нажимаете кнопку найти.
    По поводу подключения одинаковых модификаций в один проект, действительно есть вероятность перепутать их между собой, но это к сожалению, ограничение встроенного ПО, которое используется для связи со средой программирования. Сейчас могу рекомендовать ориентироваться на значение сетевого адреса ModBus.
    Не могу обещать, что получится исправить это замечание, но его я учту. Спасибо за обратную связь.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подключение прибора к конфигуратору возможно только через USB порт.
    Для подключения сетевые настройки ModBus изменять не требуется, выбираете COM порт, протокол - ОВЕН, нужный алгоритм и нажимаете кнопку найти.
    По поводу подключения одинаковых модификаций в один проект, действительно есть вероятность перепутать их между собой, но это к сожалению, ограничение встроенного ПО, которое используется для связи со средой программирования. Сейчас могу рекомендовать ориентироваться на значение сетевого адреса ModBus.
    Не могу обещать, что получится исправить это замечание, но его я учту. Спасибо за обратную связь.
    Имхо исправлять это может и не надо, но вот в РЭ расписать поподробнее про адресацию и подключению, прям необходимо.
    Я еще ряд предложений по ходу пьесы внесу на рассмотрение))) Если не против. Вот например еще, при подключении по разъему USB к КТР, 10 ка винда, определяет его как последовательный com порт, с соответствующим номером, все, дрова установлены корректно, пишет в диспетчере устройств, что все работает, скоростя, биты, чет нечет, все как положено, начинаем цепляться через конфигуратор, а там болт нарисован, не видит ктр и все тут.
    Берем бубен, танцуем с малым камланием, ага, ясно, установил дрова на порт от ПР200, все работает, прибор определяется.
    Последний раз редактировалось Kondor416; 21.12.2020 в 19:56.

  9. #59

    По умолчанию

    Исправимся, опишем нюансы в РЭ, положим драйвер вместе с Конфигуратором.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Исправимся, опишем нюансы в РЭ, положим драйвер вместе с Конфигуратором.
    Евгений Александрович, я просто с нуля с Овенами начал работать и пишу свое мнение, которое может быть и неправильным конечно, но если оно Вам полезно в Вашей работе, тогда очень рад. Буду и дальше писать по ходу работы, а уж как запустимся, то огого и в кучу можно будет все собрать, пока обвязываю щит управления.
    Последний раз редактировалось Kondor416; 22.12.2020 в 15:53.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •