Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63

Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить КТР-121.220.02.41

    Добрый день, всем!
    Есть котловой каскадный регулятор КТР-121.220.02.41 к нему подключил три ведомых КТР-121.220.01.10 вроде связь установилась, но 02.41 выдает аварию где надпись:котел 1 "Блок",
    котел 2 "Блок",
    котел 3 "Блок"
    в руководстве не нашел такого да и в техподдержке не смогли помочь, как устранить аварию?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, Егор.
    Общение по данной проблеме ведется с Вами по заявке в SupportCenter.
    Результаты будут предоставлены в теме после решения проблемы.
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Тоже проблема к ктр121.02.41 подключил 4шт. ктр121.01.10, пишет нет связи к1 , к2, к3, к4,нет rs, но если rs485 отключить от трех то с одним связывается, если можно помогите
    Последний раз редактировалось Vlad-Rover; 26.10.2019 в 13:02.

  4. #4

    По умолчанию

    все сам нашел надо адреса на 121.01.10 присвоить к1 ---8, к2-----16,к3----24, к4--32 плохо что РЭ нет с прибором

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    В ходе пусконаладочных работ на контроллерах КТР стали появляться вопросы или пожелания:
    Вопрос 1. На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса. Действительно это так или насос остановился по другой причине? При этом происходит ещё больший нагрев воды в котле из-за нарушения циркуляции, в результате чего срабатывает аварийный термостат котла. Можно ли сделать чтобы насос при этом событии не выключался и работал на выбеге заданное количество времени?
    Вопрос 2. На КТР121.220.02.41 в связке с двумя КТР121.220.01.10 при выходе одного из котлов в аварию или потерей с ним связи замыкается выход DO8 (общая авария). Можно ли сделать чтобы он замыкался при аварии всех котлов?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Тарасов Посмотреть сообщение
    Добрый день, всем!
    Есть котловой каскадный регулятор КТР-121.220.02.41 к нему подключил три ведомых КТР-121.220.01.10 вроде связь установилась, но 02.41 выдает аварию где надпись:котел 1 "Блок",
    котел 2 "Блок",
    котел 3 "Блок"
    в руководстве не нашел такого да и в техподдержке не смогли помочь, как устранить аварию?
    Добрый день. Мы убрали статус котлов "Блок" в актуальной версии прошивки. Рекомендую обновится до последней прошивки v 2.04. Обновиться можно через программу конфигуратор ссылка.
    Инструкция по перепрошивке ссылка.

    Статус "Блок" может возникать по разным причинам. Наиболее вероятная: В настройках "Входы" котлового регулятора (КТР-121.220.01.10), для DI1 задана логика работы "Разрешающая цепь". В результате, при отсутствии сигнала на входе DI1 котел блокируется. Варианты решения: 1. Подать сигнал разрешающей цепи на DI1 котлового регулятора. 2. Изменить логику работы входа DI1 на "Авария горелки". В этом случае отсутствие сигнала на DI1 будет интерпретироваться как нормальная работа горелки, а его наличие - как авария горелки.
    Для более подробной консультации вышлите мне в личку свои контактные данные.

    Цитата Сообщение от Vlad-Rover Посмотреть сообщение
    все сам нашел надо адреса на 121.01.10 присвоить к1 ---8, к2-----16,к3----24, к4--32 плохо что РЭ нет с прибором
    В комплекте с прибором поставляется краткое руководство по эксплуатации, в котором, действительно, не указана данная информация. Краткое руководство предназначено для ознакомления с элементами интерфейса и
    конструкцией прибора. Полная версия руководства размещена в электронном виде на нашем сайте.

    Цитата Сообщение от ovas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В ходе пусконаладочных работ на контроллерах КТР стали появляться вопросы или пожелания:
    Вопрос 1. На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса. Действительно это так или насос остановился по другой причине? При этом происходит ещё больший нагрев воды в котле из-за нарушения циркуляции, в результате чего срабатывает аварийный термостат котла. Можно ли сделать чтобы насос при этом событии не выключался и работал на выбеге заданное количество времени?
    Вопрос 2. На КТР121.220.02.41 в связке с двумя КТР121.220.01.10 при выходе одного из котлов в аварию или потерей с ним связи замыкается выход DO8 (общая авария). Можно ли сделать чтобы он замыкался при аварии всех котлов?
    По первому вопросу. Останов котлового насоса в режиме "Авария" или "Стоп" осуществляется по логике выбранной в настройках КТР121.220.01.10 "Насосы котловые" параметр "Реж.откл". Логика отключения: с выбегом по времени (Выбег) или по установленной температуре(По Тпр). Более подробно в руководстве по эксплуатации ссылка.

    Второй вопрос. На данный момент такой возможности нет. Насколько эта проблема насущна?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Почти за два месяца эксплуатации КТР 02.41 в связке с двумя КТР 01.10, при котором один основной, другой резервный, периодически теряется связь с одним из котлов на 3 секунды. Не важно основной он или резервный. Может раз в несколько дней, может несколько раз в день. При этом в архиве записывается время потери и каждый раз через 3 сек. квитирование ошибки, т.е. восстановление связи. Вчера связь пропала с основным котлом и не восстановилась, пока не перезагрузил КТР 01.10 через несколько часов путем снятия питания. При этом КТР 01.10 находился в состоянии "стоп", управление "внешнее", экраны переключались а котловой насос продолжал работать, хотя должен был остановиться через 15 мин. после останова котла. Резервный котел включился сразу после потери связи с основным котлом и работал пока не перезагрузил контроллер основного котла.
    Пытался уменьшать скорость передачи, увеличивал время ожидания отклика- не помогает. КТРы соединены витой парой, как бы все правильно, внешних помех тоже вроде бы нет. Как можно избавиться от проблем со связью?
    P.S. К КТР 02.41 подключен сетевой шлюз ПМ210, может он как-то влияет?

  8. #8

    По умолчанию

    ovas, Добрый день.

    У меня есть несколько уточняющих вопросов по вашей проблеме.
    Чтобы более оперативно решить проблему, прошу выслать на почту из моей подписи свой контактный телефон, по которому с Вами можно связаться и указать удобное время для связи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    На КТР 01.10 появилась авария котлового насоса №2. На котле установлен один насос. В настройках КТР прописан насос №1 как основной, насос №2 отключен. Котел продолжал работать, насос №1 тоже, на корпусе КТРа светодиод "авария" не горит, но замкнулся релейный выход DO8 соответственно загорелась лампочка "авария". При нажатии кнопки "сброс" (DI8) выход DO8 разомкнулся. Что это за глюк? КТР 01.10 работает с октября 2019г. и такой проблемы небыло.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, какая у вас версия прошивки прибора? Где именно отобразилась авария насоса 2 ?


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •