Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить КТР-121.220.02.41

    Добрый день, всем!
    Есть котловой каскадный регулятор КТР-121.220.02.41 к нему подключил три ведомых КТР-121.220.01.10 вроде связь установилась, но 02.41 выдает аварию где надпись:котел 1 "Блок",
    котел 2 "Блок",
    котел 3 "Блок"
    в руководстве не нашел такого да и в техподдержке не смогли помочь, как устранить аварию?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, Егор.
    Общение по данной проблеме ведется с Вами по заявке в SupportCenter.
    Результаты будут предоставлены в теме после решения проблемы.
    С уважением, Соколов Николай.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: n.sokolov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Тоже проблема к ктр121.02.41 подключил 4шт. ктр121.01.10, пишет нет связи к1 , к2, к3, к4,нет rs, но если rs485 отключить от трех то с одним связывается, если можно помогите
    Последний раз редактировалось Vlad-Rover; 26.10.2019 в 13:02.

  4. #4

    По умолчанию

    все сам нашел надо адреса на 121.01.10 присвоить к1 ---8, к2-----16,к3----24, к4--32 плохо что РЭ нет с прибором

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    В ходе пусконаладочных работ на контроллерах КТР стали появляться вопросы или пожелания:
    Вопрос 1. На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса. Действительно это так или насос остановился по другой причине? При этом происходит ещё больший нагрев воды в котле из-за нарушения циркуляции, в результате чего срабатывает аварийный термостат котла. Можно ли сделать чтобы насос при этом событии не выключался и работал на выбеге заданное количество времени?
    Вопрос 2. На КТР121.220.02.41 в связке с двумя КТР121.220.01.10 при выходе одного из котлов в аварию или потерей с ним связи замыкается выход DO8 (общая авария). Можно ли сделать чтобы он замыкался при аварии всех котлов?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Тарасов Посмотреть сообщение
    Добрый день, всем!
    Есть котловой каскадный регулятор КТР-121.220.02.41 к нему подключил три ведомых КТР-121.220.01.10 вроде связь установилась, но 02.41 выдает аварию где надпись:котел 1 "Блок",
    котел 2 "Блок",
    котел 3 "Блок"
    в руководстве не нашел такого да и в техподдержке не смогли помочь, как устранить аварию?
    Добрый день. Мы убрали статус котлов "Блок" в актуальной версии прошивки. Рекомендую обновится до последней прошивки v 2.04. Обновиться можно через программу конфигуратор ссылка.
    Инструкция по перепрошивке ссылка.

    Статус "Блок" может возникать по разным причинам. Наиболее вероятная: В настройках "Входы" котлового регулятора (КТР-121.220.01.10), для DI1 задана логика работы "Разрешающая цепь". В результате, при отсутствии сигнала на входе DI1 котел блокируется. Варианты решения: 1. Подать сигнал разрешающей цепи на DI1 котлового регулятора. 2. Изменить логику работы входа DI1 на "Авария горелки". В этом случае отсутствие сигнала на DI1 будет интерпретироваться как нормальная работа горелки, а его наличие - как авария горелки.
    Для более подробной консультации вышлите мне в личку свои контактные данные.

    Цитата Сообщение от Vlad-Rover Посмотреть сообщение
    все сам нашел надо адреса на 121.01.10 присвоить к1 ---8, к2-----16,к3----24, к4--32 плохо что РЭ нет с прибором
    В комплекте с прибором поставляется краткое руководство по эксплуатации, в котором, действительно, не указана данная информация. Краткое руководство предназначено для ознакомления с элементами интерфейса и
    конструкцией прибора. Полная версия руководства размещена в электронном виде на нашем сайте.

    Цитата Сообщение от ovas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В ходе пусконаладочных работ на контроллерах КТР стали появляться вопросы или пожелания:
    Вопрос 1. На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса. Действительно это так или насос остановился по другой причине? При этом происходит ещё больший нагрев воды в котле из-за нарушения циркуляции, в результате чего срабатывает аварийный термостат котла. Можно ли сделать чтобы насос при этом событии не выключался и работал на выбеге заданное количество времени?
    Вопрос 2. На КТР121.220.02.41 в связке с двумя КТР121.220.01.10 при выходе одного из котлов в аварию или потерей с ним связи замыкается выход DO8 (общая авария). Можно ли сделать чтобы он замыкался при аварии всех котлов?
    По первому вопросу. Останов котлового насоса в режиме "Авария" или "Стоп" осуществляется по логике выбранной в настройках КТР121.220.01.10 "Насосы котловые" параметр "Реж.откл". Логика отключения: с выбегом по времени (Выбег) или по установленной температуре(По Тпр). Более подробно в руководстве по эксплуатации ссылка.

    Второй вопрос. На данный момент такой возможности нет. Насколько эта проблема насущна?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ovas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса...
    Подтверждаю, все именно так, при аварии по давлению котла (высокое) КТР 121.01.10 сразу отключил выход котлового насоса. Логика работы насосов стояла "с выбегом" и выбег выставлен 20 минут. Данное поведение прибора может вызвать серьезную аварию....
    И да, быть может не в той теме задал вопрос - очень прошу помочь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33929
    Последний раз редактировалось МУП "Тепловое хозяйство"; 09.11.2020 в 22:45.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, все именно так, при аварии по давлению котла (высокое) КТР 121.01.10 сразу отключил выход котлового насоса. Логика работы насосов стояла "с выбегом" и выбег выставлен 20 минут. Данное поведение прибора может вызвать серьезную аварию....
    Котловые насосы остановятся сразу при возникновении аварии по давлению (низкое/высокое), отсутствию протока (FS), аварийной кнопки (DI5), нет доступных насосов (отсутствие сигнала PDS каждого насоса, если есть перезапуск - 5 раз перезапустятся до появления PDS), во всех остальных случаях остановка насосов происходит по заданной логике (по времени выбега или по температуре). Если у Вас другой взгляд и/или есть предложения по изменению/дополнению логики работы прибора - вышлите их мне на почту (в подписи) или же напишите тут. Мы обязательно оценим возможность их реализации.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 10.11.2020 в 14:14.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    ... Если у Вас другой взгляд и/или есть предложения по изменению/дополнению логики работы прибора - вышлите их мне на почту (в подписи) или же напишите тут. Мы обязательно оценим возможность их реализации.
    Рассмотрите пожалуйста возможность изменения роли котла в каскаде ("Основной", "Резерв", "Отключен") в КТР121.02.41 через RS485
    Необходимость этого обосновывается сложностью навигации в меню КТР для операторов, а с панели или SCADA это делать в разы нагляднее.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Почти за два месяца эксплуатации КТР 02.41 в связке с двумя КТР 01.10, при котором один основной, другой резервный, периодически теряется связь с одним из котлов на 3 секунды. Не важно основной он или резервный. Может раз в несколько дней, может несколько раз в день. При этом в архиве записывается время потери и каждый раз через 3 сек. квитирование ошибки, т.е. восстановление связи. Вчера связь пропала с основным котлом и не восстановилась, пока не перезагрузил КТР 01.10 через несколько часов путем снятия питания. При этом КТР 01.10 находился в состоянии "стоп", управление "внешнее", экраны переключались а котловой насос продолжал работать, хотя должен был остановиться через 15 мин. после останова котла. Резервный котел включился сразу после потери связи с основным котлом и работал пока не перезагрузил контроллер основного котла.
    Пытался уменьшать скорость передачи, увеличивал время ожидания отклика- не помогает. КТРы соединены витой парой, как бы все правильно, внешних помех тоже вроде бы нет. Как можно избавиться от проблем со связью?
    P.S. К КТР 02.41 подключен сетевой шлюз ПМ210, может он как-то влияет?

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •