подскажите кто то пробовал считывать показания с теплосчетчика «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485 на ПР200?
подскажите кто то пробовал считывать показания с теплосчетчика «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485 на ПР200?
Только при условии, если данный счетчик с протоколом Modbus, если производитель выпускает в такой модификации (не уверен что есть, они кажется только Регистраторы импульсов по заказу выпускают с Modbus). Иначе используется собственный протокол производителя.
з.ы. Scada системой легко его читать, не так давно написал под приборы Пульсар драйвер для RapidScada.
У вас такая жизненная необходимость передавать данные в ПР200 из данного счетчика ?
з.ы. у них куча приборов с видоизмененными протоколами, но у них хоть есть логика, в отличии от "Логики"
Протокол https://teplovodokhran.ru/upload/med...oschetchik.pdf на первый взгляд похож на Модбас.
Досконально лень смотреть.
Попробуйте ОРС сервером опросить для начала.
Он не Modbus, причем далеко НЕ. ну только расчет контрольной суммы от Modbus, и только.
Ничего что адрес занимает 4 байта не говоря уже, что в BCD формате и еще старшим байтом вперед ?
Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 08.10.2019 в 14:34.
может быть посоветуете какой то счетчик тепла который будет работать с пр200?
Вы суть задачи обрисуйте, зачем вашему ПР200 данные из счетчика тепла ?
Российских счетчиков тепла с Modbus даже не припомню. Если оборудование уже существует и установлено можно сделать шлюз на RaspberryPi или любом доступном ПК, который будет брать данные из Теплосчетчика и отправлять в ПР200.
ASo модели Пульсар с Modbus напишите.
Взлет с Modbus Тепловычислители, совсем не для ДУ20
Последний раз редактировалось melky; 08.10.2019 в 21:53.