Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СП307 + ПЛК siemens, адреса с точкой.

  1. #1

    По умолчанию СП307 + ПЛК siemens, адреса с точкой.

    Добрый день! Необходимо вывести на панель состояние систем вентиляции. Контроллеры siemens pol638.70. В описании регистров состояния систем 300xx есть адреса с точкой: 50.1 , 50.2 и т.д. тип bool. Адреса без точек все считываются, а как считать адреса с точками не пойму. Нужна ваша помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Наверное надо считать весь регистр и обработать скриптами биты

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Наверное надо считать весь регистр и обработать скриптами биты
    Если правильно вас понял, считываем регистр 3х 50 функциональной областью, записываем во внутренние регистры, например psw 256, потом индикатором считываем из внутреннего регистра 3x psw256 50 01, что в итоге нам даст адрес из контроллера 50.1?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Если правильно вас понял, считываем регистр 3х 50 функциональной областью, записываем во внутренние регистры, например psw 256, потом индикатором считываем из внутреннего регистра 3x psw256 50 01, что в итоге нам даст адрес из контроллера 50.1?
    Какой-то бред
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно, не спорю. Подскажите в каком направлении двигаться.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Возможно, не спорю. Подскажите в каком направлении двигаться.
    Я имел ввиду не идею, а
    потом индикатором считываем из внутреннего регистра 3x psw256 50 01,
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Правильно ли я понимаю, адрес 50.1 - это 1-й бит 50-го регистра. Формулирую в меру своего понимания, вот для вас и кажется это бредом))

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, адрес 50.1 - это 1-й бит 50-го регистра. Формулирую в меру своего понимания, вот для вас и кажется это бредом))
    Ну здесь же все членораздельно, и понятно.
    Скорей всего так и есть - 50.1 - это 1-й бит 50-го регистра.
    возможно это
    считываем регистр 3х 50 функциональной областью, записываем во внутренние регистры, например psw 256, потом индикатором считываем из внутреннего регистра 3x psw256 50 01,
    нужно было понимать как
    Захват-1.png -----> Захват-2.png
    ?
    Последний раз редактировалось petera; 08.10.2019 в 16:46.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Вложения нет

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Вложения нет
    исправил
    +10 символов
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:05
  2. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  3. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  4. Опрос блока термосоротивлений с общей точкой
    от ss_zeim в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 18:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •