Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    to0freak
    Что именно - вот в чём вопрос
    .
    Например смотрите на частотнике на заданную, а выходную частоту.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Мы ведь не аналоговую величину измеряем, чтобы на погрешность закрывать глаза. У нас цифровое задание, более того, ограниченное диапазоном сверху и снизу. В таких условиях ни погрешность, ни выход за пределы диапазона, на мой взгляд, недопустимы вообще.
    Мы сами ничего не меряем, а только спрашиваем контроллер частотника - что же он намерял.
    Он и отвечает соответственно - реально измеренную частоту.
    т.е. на панели частотника должны быть те же показания, что и полученные по интерфейсу

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    to0freak
    .
    Например смотрите на частотнике на заданную, а выходную частоту.
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Мы сами ничего не меряем, а только спрашиваем контроллер частотника - что же он намерял.
    Он и отвечает соответственно - реально измеренную частоту.
    т.е. на панели частотника должны быть те же показания, что и полученные по интерфейсу
    Так я реальную частоту насоса и смотрю. Задание от ПР200 идёт в процентах от минимального/максимального задания ПЧВ, то есть ПР200 вообще не знает в каких диапазонах и единицах измеряется процесс.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Так я реальную частоту насоса и смотрю.
    Ну вот и проблема. В обычном использовании обычного частотника реальная частота всегда отличается от заданной. Зависит от многих параметров, например от установленного параметра "скольжение" в ПЧ. Есть желание иметь на выходе ПЧ именно то что задали без отклонений - ставьте сервопривод. Ну или как минимум энкодер на вал двигателя (ПЧ должен уметь работать с энкодерами).

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Это я предположил в первом сообщении. Что именно - вот в чём вопрос.
    Так подключите частотное к ПК и проверьте напрямую.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Так я реальную частоту насоса и смотрю. Задание от ПР200 идёт в процентах от минимального/максимального задания ПЧВ, то есть ПР200 вообще не знает в каких диапазонах и единицах измеряется процесс.
    Пост 14 посмотрите - именно эту мысль я пытался до вас донести, только другими словами

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Ну вот и проблема. В обычном использовании обычного частотника реальная частота всегда отличается от заданной. Зависит от многих параметров, например от установленного параметра "скольжение" в ПЧ. Есть желание иметь на выходе ПЧ именно то что задали без отклонений - ставьте сервопривод. Ну или как минимум энкодер на вал двигателя (ПЧ должен уметь работать с энкодерами).
    Если я задаю максимальное задание потенциометром, или вручную с панели, частотник точно держит максимальную частоту, так почему при задании с шины иначе? Если максимальная частота двигателя указана как 50Гц, то работать на 50,3 Гц - на мой взгляд довольно странно. Частотник когда по своему ПИД работает, не вылетает же за пределы минимальной и максимальной частоты. Или я ничего не понял

  8. #18

    По умолчанию

    У Вас частотное в векторном или скалярном режиме?

  9. #19

    По умолчанию

    to0freak Выложите программу для ПР200 и файлы с настройками ПЧВ.
    Без этого можно долго как лиса вокруг кувшина танцевать.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    to0freak
    Еще раз - посмотрите на самом частотнике заданную частоту, и фактическую выходную. Если заданная будет равна той, что вы задаете по шине, то ПР и шина не причем. А делать отличие от заданной сам частотник может разными параметрами, например уровнем скольжения, банальной коррекцией (сумма\разность двух источников задания частоты) или еще какие "энергосберегающие" свистогремелки типа "автоматического управления выходным напряжением".

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 06:01
  2. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •