    По умолчанию 110-220-Р. Питать встроенным БП 24 В строго дискр. входы )?

    Или возможно подключать реле /индикаторы от внутреннего питания к релейным выходам ПЛК (если суммарная нагрузка позволяет-до 400 ма)? Нужно ли также соблюдать условие наличия гальванической развязки входов/выходов? Т.е. избегать, как в ПЛК73 одновременного питания от одного источника и входа, и выхода?
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 06.10.2019 в 21:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene Vavilov Посмотреть сообщение
    Или возможно подключать реле /индикаторы от внутреннего питания к релейным выходам ПЛК (если суммарная нагрузка позволяет-до 400 ма)? Нужно ли также соблюдать условие наличия гальванической развязки входов/выходов? Т.е. избегать, как в ПЛК73 одновременного питания от одного источника и входа, и выхода?
    Да , можете запитывать , главное не превышать суммарную нагрузку , входы/выходы развязаны друг от друга . Ссылка на информацию в РЭ(стр.11-12) : https://owen.ru/uploads/169/re_plk11...20416-1.27.pdf
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"