  1. #11

    По умолчанию

    ощущение , что у Вас крайне маленькая интегральная и дифференциальный составляющие.
    при П регулировании возможна статическая погрешность регулирования. как в + так и в - от уставки.
    снимите кривую разгона при изменении уставки, посмотрите инерционность системы и уже с неё посмотрите как куда добавлять убавлять в коэффициантах.
    и да, ПИД регулятор будет устанавливать задвижку в то положение, которое расчитает с учётом накопленного интеграла. а это может быть как полностью закрытая, так и приоткрытая задвижка, в зависимости от расхода

  2. #12

    По умолчанию

    Да действительно дело было в интегральной составляющей. Начинаю понемногу понимать суть ПИД регулирования.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Понимаю, что форум Овен и все такое, но просто установите в линию механический регулятор давления "после себя" на 2,5 бар. Можете перед каждым потребителем. Потомки вас спасибо скажут.

  4. #14

    По умолчанию

    Понимаю, что форум Овен и все такое, но просто установите в линию механический регулятор давления "после себя" на 2,5 бар. Можете перед каждым потребителем. Потомки вас спасибо скажут.
    Это тема для отдельного обсуждения и на других специализированных форумах.

  5. #15

    По умолчанию

    О, да я смотрю здесь собрались гении гидравлики, а я задал вопрос о принципах ПИД регулирования, а это уже КИПиА.
    Еще раз повторяю ПИД, и те люди которые мне ответили про интегральную составляющую поняли, что мне надо и дали нужный ответ.
    Последний раз редактировалось shardim; 09.10.2019 в 00:54.

  6. #16

    По умолчанию

    Киповцы взявшиеся регулировать давление и не знающие как минимум основы гидравлики обычно веселое зрелище.
    Гидравлики взявшиеся за программирование, и не дай бог взявшиеся за электромонтаж, это не смешно, это страшно.

    Ждем вопроса про дифференциальную составляющую.
    Скорее всего задам, но по позже, наверное.

    И да, вопрос про момент очередного расчета пида в связи с юзанием 8А как классифицируете ?
    Да не как не классифицирую. Я задал вопрос и получил на него однозначный ответ знающих людей.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Удачи Вам.
    И стальной арматуры после вашего "регулятора" давления.

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо ! Удача мне понадобиться.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  2. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  3. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  4. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •