Тема: Счётчик времени

  1. #1

    По умолчанию Счётчик времени

    https://owen.ru/product/ut24/specifications
    Здравствуйте, подскажите!
    Подойдёт ли?
    Нужен счётчик времени. Без привязки к текущему времени суток. Который запускает ОБРАТный отсчет (визуально). С возможностью приостановить отсчёт. Или отключить (сбросить). Чтоб ничего исполнительного не сработало пока счёт не пришёл к нулю.
    Для установки на лицевую панель щита управления.

    Ах. Да. Счёт должен вестись посекундно.
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 05.10.2019 в 20:15.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene Vavilov Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/product/ut24/specifications
    Здравствуйте, подскажите!
    Подойдёт ли?
    Нужен счётчик времени. Без привязки к текущему времени суток. Который запускает ОБРАТный отсчет (визуально). С возможностью приостановить отсчёт. Или отключить (сбросить). Чтоб ничего исполнительного не сработало пока счёт не пришёл к нулю.
    Для установки на лицевую панель щита управления.

    Ах. Да. Счёт должен вестись посекундно.
    Во-первых, если Вы хотите подавать сразу все сигналы(команды): пуск, стоп, сброс и блокировка, так не получится, входов всего три, не хватит и для одного таймера, придётся выбирать что важнее! Во-вторых, если Вы планируете сразу после снятия сигнала сброс, запустить таймер, так тоже не получится(запуск не ранее чем через 100 мс), сигнал не пройдёт, в третьих, если уставка времени более 1 часа - тоже не получится(часы не поместятся) и если Вы планируете отображение уставки времени в секундах - тоже не получится(там в секундах и минутах)! И ещё, если Вы планируете в процессе работы менять уставку, я тоже бы не советовал УТ24, там достаточно сложно всё меняется, не каждый разберётся, короче, проще ПР200 взять, для отображения СМИ2, я так думаю!
    Сейчас новое ПР100 вышло с интерфейсом RS485, оно дешевле ПР200, можно и его воткнуть и что у вас за установка такая, без логики, которой кроме таймера ничего не надо?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2019 в 23:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо . Логика есть. Куча логики. Могу даже импульсами задавать счёт, тогда с при остановкой/ сбросом проблем не будет. Наверное. Использовать тогда в качестве таймера более дорогой счётчик импульсов. Типа этот -https://owen.ru/product/si8/specifications. Но это усложнение. Уставку менять надо редко. В принципе, один раз задать, но возможность изменить должна присутствовать. С интервалом 10 сек. Отсчет, скажем, максимально минут 10. Вопрос надёжности/долговечности актуальный. Причём, этот таймер ещё должен дублироваться на выносной панели оператора. Просто в щит хотелось что то попроще.п
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 06.10.2019 в 10:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во-первых, если Вы хотите подавать сразу все сигналы(команды): пуск, стоп, сброс и блокировка, так не получится, входов всего три, не хватит и для одного таймера, придётся выбирать что важнее! Во-вторых, если Вы планируете сразу после снятия сигнала сброс, запустить таймер, так тоже не получится(запуск не ранее чем через 100 мс)?
    А на схеме прибора "пуск/стоп" объединены... Сброс отдельно. Блокировка отдельно- вот три входа задействованы на все команды. Или я что-то не понял? - А! В описании нашёл, что задать можно, например, либо Стоп, либо Блокировку (обе функции для наших целей не нужны).
    Надо просто: сигнал пуск- отсчет пошёл. Сигнал стоп/блок- отсчет приостановлен. Далее либо пуск- продолжение счёта, либо сброс без продолжения счёта.
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 06.10.2019 в 12:19.

  5. #5

    По умолчанию

    б) возможность установки регулируемой задержки пуска исполнительных устройств после получения стартового сигнала запуска ППУ на время не менее 30 с с шагом не более 10 с. Если ППУ обеспечивает управление несколькими независимыми системами противопожарной защиты или имеет несколько независимых направлений защиты, устанавливаемая длительность задержки пуска должна быть независимой для каждой системы и каждого направления;

    в) возможность приостановки отсчета времени задержки пуска с последующим его восстановлением, досрочным принудительным пуском или отменой пуска.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    раздел 7
    ГОСТ 53325-2012 в части для приборов пожарных

  6. #6

    По умолчанию

    В целом, склоняюсь к мысли, что при необходимости больше 2х таймеров, будет удобней и бюджетнее использовать одну панель оператора! К тому же там появятся доп.функции индикации событий и управления.
    Да, со СМИ2 тоже вариант..
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 06.10.2019 в 15:26.

Похожие темы

  1. СИ8 счётчик
    от Potamon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 11:43
  2. Счётчик времени наработки и подключение к ПК
    от Tenket в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 12:48
  3. счётчик СИ-8
    от SlipEFR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:27
  4. счётчик, плк 150
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 15:55
  5. Счётчик CTU
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •