Тема: ПР200 - из частоты импульсов получить физическую величину.

  1. #1

    По умолчанию ПР200 - из частоты импульсов получить физическую величину.

    Здравствуйте.

    Возникла необходимость подключить анемометр (датчик скорости ветра) с герконовым выходом. Чем выше частота - тем сильнее ветер.
    На вскидку сделать не смог, на форуме не нашел(
    Уверен, что на форуме есть уже готовое решение помогите его найти.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Какая частота сигнала с датчика идет?
    ПР200 герц до 200 разберет_

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Возникла необходимость подключить анемометр (датчик скорости ветра) с герконовым выходом. Чем выше частота - тем сильнее ветер.
    На вскидку сделать не смог, на форуме не нашел(
    Уверен, что на форуме есть уже готовое решение помогите его найти.
    Измеряйте время между импульсами или количество импульсов ,в зависимости от частоты импульзов , раз геркон ,то частота не большая ....
    Тут главное формулу найти - зависимость между частотой вращения и скоростью ветра ,а реализация простая...
    Последний раз редактировалось rovki; 05.10.2019 в 08:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию Похоже получилось.

    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Какая частота сигнала с датчика идет? ПР200 герц до 200 разберет_
    Скорость маленькая 60 Гц = 135 миль в час.
    Нашлось время + интересно было (подглядел https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=2) и подпилил под себя.
    В двух словах проблема у меня была в том где хранить результат измерения частоты - наткнулся на решения использовать два счетчика. Один считает другой хранит хранит частоту затем меняются первый хранит второй считает. Чередование каждые 10 сек.
    Анемометр.png
    В понедельник посмотрю на реальном объекте перевод частоты в скорость ветра км/ч или м/с.
    P. S. и конечно большое спасибо Павлу .
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Большое пожалуйста, данный способ имеет недостаток связанный с временем цикла....где то в курилке есть тема по этому поводу, попробую найти.

    давно было не нашел, вот проект там есть макрос частотамера самый точный частотамер 1.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 07.10.2019 в 05:49.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Скорость маленькая 60 Гц = 135 миль в час.
    Нашлось время + интересно было (подглядел https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=2) и подпилил под себя.
    В двух словах проблема у меня была в том где хранить результат измерения частоты - наткнулся на решения использовать два счетчика. Один считает другой хранит хранит частоту затем меняются первый хранит второй считает. Чередование каждые 10 сек.
    Анемометр.png
    В понедельник посмотрю на реальном объекте перевод частоты в скорость ветра км/ч или м/с.
    P. S. и конечно большое спасибо Павлу .
    Пробовали проверять генератором? Какая точность?

  7. #7

    По умолчанию

    Вот мой вариант.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2020
    Адрес
    Тверь-Мааасква
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Большое пожалуйста, данный способ имеет недостаток связанный с временем цикла....где то в курилке есть тема по этому поводу, попробую найти.

    давно было не нашел, вот проект там есть макрос частотамера самый точный частотамер 1.owl
    Проверил в симуляторе. Сформировал импульсы штатным макросом GEN_PWM1. Задал на входе в макрос генератора период 100 мс. На выходе честные 10 Гц. Но если задать период 110 мс, то частота на выходе с макроса частотомера прыгает. Может глюк симулятора. В понедельник попробую на ПР114.

Похожие темы

  1. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  3. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  4. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  5. как в трм 151 задать дробную величину
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 10:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •