Когда записываете параметры, выскочит диалоговое окно. Там необходимо поставить галочку "Отправить команду APPLY"
Когда записываете параметры, выскочит диалоговое окно. Там необходимо поставить галочку "Отправить команду APPLY"
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Вы протокол на Modbus RTU поменяли? Если да, то конфигуратор работает с прибором по протоколу ОВЕН
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
По чему то оказалось , что прибор не запоминает свой адрес. Остальные настройки , скорость, протокол и прочее сохраняется.
Пришлось оставить его на заводском адресе 16. После чего заработало. Это дефект ? Или так надо?
Отправили модуль в ремонт. Попросили проверить работу в модбас рту на адресе отличном от заводского. Приехал модуль обратно, всё тоже самое. Связался с ремонтником. Говорит у него ПЛК под рукой нет, и методикой проверки не предусмотрен. Потому вернул модуль без проверки на не овенских настройках. Буду сегодня звонить в овен. Я просто фигею.
Спасибо. Помогло.
028.jpg 031.jpg
Скажите пожалуйста. Где найти значения силы тока у МЭ 110 220 3м. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 . Токовые клещи показывают ток порядка 18А на фазу. В регистрах 0х0021, 0х0023, 0х0025 наблюдаются нули, в тоже время вижу значения мощностей активной и реактивной.
Вопрос, так какая у меня в сети мощность и где посмотреть силу тока?
Галочки показывать силу тока при конфигурации поставил.
И ещё. При вводе параметров через конфигуратор АС 4, APPLY нажимать надо или нет ?
Последний раз редактировалось Serrk; 28.12.2019 в 12:37.
Ни кто не знает?
Добрый день.
Пришлите архив проекта и файл конфигурации модуля нам на почту support@owen.ru вместе со ссылкой на эту тему на форуме.
Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
e-mail: e.sokolova@owen.ru