Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Подключение МЭ110.3М

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    028.jpg 031.jpg

    Скажите пожалуйста. Где найти значения силы тока у МЭ 110 220 3м. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 . Токовые клещи показывают ток порядка 18А на фазу. В регистрах 0х0021, 0х0023, 0х0025 наблюдаются нули, в тоже время вижу значения мощностей активной и реактивной.
    Вопрос, так какая у меня в сети мощность и где посмотреть силу тока?
    Галочки показывать силу тока при конфигурации поставил.
    И ещё. При вводе параметров через конфигуратор АС 4, APPLY нажимать надо или нет ?
    Добрый день. Исходя из РЭ.

    Значение измеренного тока по входу A
    0x0056, 0x0057 Float
    Значение измеренного тока по входуB
    0x0058, 0x0059 Float
    Значение измеренного тока по входу C
    0x005A, 0x005B Float

    Apply ставить не нужно.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.01.2020 в 08:27.

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  3. МЭ110-220.3М подключение к 2 трансформаторам тока
    от nio51-bah в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  4. МЭ110-220.3М
    от Владиславыч в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 17:12
  5. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •