Тема: Подключение МЭ110.3М

  1. #11

    По умолчанию

    Когда записываете параметры, выскочит диалоговое окно. Там необходимо поставить галочку "Отправить команду APPLY"
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #12

    По умолчанию

    В итоге. В сети RS 485 МЭ110-220.3М мигает портом. Но данных с него нет и на шине он не активен. APPLY нажимали при конфигурировании

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg

    С конфигуратором АС 4 с новыми настройками не соединяется. Куда копать?
    Последний раз редактировалось Serrk; 18.10.2019 в 13:11.

  3. #13

    По умолчанию

    Вы протокол на Modbus RTU поменяли? Если да, то конфигуратор работает с прибором по протоколу ОВЕН
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #14

    По умолчанию

    По чему то оказалось , что прибор не запоминает свой адрес. Остальные настройки , скорость, протокол и прочее сохраняется.
    Пришлось оставить его на заводском адресе 16. После чего заработало. Это дефект ? Или так надо?

  5. #15

    По умолчанию

    Отправили модуль в ремонт. Попросили проверить работу в модбас рту на адресе отличном от заводского. Приехал модуль обратно, всё тоже самое. Связался с ремонтником. Говорит у него ПЛК под рукой нет, и методикой проверки не предусмотрен. Потому вернул модуль без проверки на не овенских настройках. Буду сегодня звонить в овен. Я просто фигею.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Отправили модуль в ремонт. Попросили проверить работу в модбас рту на адресе отличном от заводского. Приехал модуль обратно, всё тоже самое. Связался с ремонтником. Говорит у него ПЛК под рукой нет, и методикой проверки не предусмотрен. Потому вернул модуль без проверки на не овенских настройках. Буду сегодня звонить в овен. Я просто фигею.
    При записи сетевых настроек галочку apply ставить не нужно.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо. Помогло.

  8. #18

    По умолчанию

    028.jpg 031.jpg

    Скажите пожалуйста. Где найти значения силы тока у МЭ 110 220 3м. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 . Токовые клещи показывают ток порядка 18А на фазу. В регистрах 0х0021, 0х0023, 0х0025 наблюдаются нули, в тоже время вижу значения мощностей активной и реактивной.
    Вопрос, так какая у меня в сети мощность и где посмотреть силу тока?
    Галочки показывать силу тока при конфигурации поставил.
    И ещё. При вводе параметров через конфигуратор АС 4, APPLY нажимать надо или нет ?
    Последний раз редактировалось Serrk; 28.12.2019 в 12:37.

  9. #19

    По умолчанию

    Ни кто не знает?

  10. #20

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пришлите архив проекта и файл конфигурации модуля нам на почту support@owen.ru вместе со ссылкой на эту тему на форуме.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  3. МЭ110-220.3М подключение к 2 трансформаторам тока
    от nio51-bah в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  4. МЭ110-220.3М
    от Владиславыч в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 17:12
  5. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •