Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: Подключение МЭ110.3М

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Вложение 46451 Вложение 46452

    Скажите пожалуйста. Где найти значения силы тока у МЭ 110 220 3м. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 . Токовые клещи показывают ток порядка 18А на фазу. В регистрах 0х0021, 0х0023, 0х0025 наблюдаются нули, в тоже время вижу значения мощностей активной и реактивной.
    Вопрос, так какая у меня в сети мощность и где посмотреть силу тока?
    Галочки показывать силу тока при конфигурации поставил.
    И ещё. При вводе параметров через конфигуратор АС 4, APPLY нажимать надо или нет ?
    Добрый день. Исходя из РЭ.

    Значение измеренного тока по входу A
    0x0056, 0x0057 Float
    Значение измеренного тока по входуB
    0x0058, 0x0059 Float
    Значение измеренного тока по входу C
    0x005A, 0x005B Float

    Apply ставить не нужно.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.01.2020 в 08:27.

  2. #22

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток. Вопрос по модулю МЭ 110 3м.
    Связь есть с модулем. И через конфигуратор. И через орс сервер.
    Подключил нагрузку. Обычный обогреватель 2 кВт
    Показывает полную мощность правильно. Но вот активная мощность почему то в 2 раза меньше
    Да ещё и реактивную почти 2 кВт (правда с минусом)ю
    Нагрузка абсолютно активная. И мощность активная должна совпадать с полной, а тут какая то ересь.
    Более того. Ради интереса подключил однофазный модуль МЭ 110 -224-1М
    Так мне активную вообще показал ноль в конфигураторе. А вот реактивная совпала с полной.
    Кто сталкивался с подобным? Что то напутано в регистрах?
    скрин прилагается
    110 мэ.jpg

  3. #23

    По умолчанию

    Для 1 фазного проверьте начало и конец токового сигнала, для 3 фазного ещё и правильность подключения фаз.

  4. #24

    По умолчанию

    Да. И странно. Однофазный модуль отказывается работать по модбас в отличии от трёхфазного.
    Пробовал новую прошивку залить и хана модулю. оказывается прошивку можно только через 232 интрерфейс залить...Но как? там всего один интерфейс и тот 485!!!

  5. #25

    По умолчанию

    Если меняю начало и конец трансформатора тока, то меняется только знак реактивной мощности. Активная ноль.

  6. #26

    По умолчанию

    На трёх фазном модуле всё много раз проверял. И все три фазы задействовавал. И по одной. И начала с концом ТТ менял. В общем ересь какая то..

    раньше как то не обращал внимания.. просто снимал значение регистра активной мощности и особенно не задумывался. Ну типа так измеряет. Тем более как я проверю? нагрузка в основном движки. А тут чисто активную подключил и на тебе...
    Последний раз редактировалось Safron; 10.02.2021 в 11:27.

  7. #27

    По умолчанию

    "Надо было ставить МЭ210-701"

    На самом деле сложно Вам чем то помочь, не находясь рядом с объектом
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Safron странно, и как это я раньше поменял прошивку на однофазном ?????

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Safron странно, и как это я раньше поменял прошивку на однофазном ?????
    Просьба не умничать. Если есть ответ - отвечайте по существу. Если нет ответа - сделайте одолжение. Пропустите этот вопрос.
    На скрине видно, что интерфейс RS-232. Выбрать другой интерфейс - в прошивке нет такой возможности и самого RS-232 нет в приборе.
    Вот и пошло что то не так. В итоге однофазный умер и на заводские настройки теперь не отвечает..
    1233.jpg

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Все норм и 3М и с 1М.
    Ни о чем пока.
    Схема - где ?
    Все галки - где ?
    Все галки намеренно отключил. Чтобы бы лишние не мешали обзору. Тем более нагрузка в данном случае на одну фазу. Обычные ТЭН - 2 кВт. Чисто активная нагрузка. Полную мощность показывает правильно. Ток тоже правильно. Отдельными клещами замерял. Напруга тоже. Но вот активную высчитывает в 2 раза меньше. Хотя она должна соответствовать полной мощности.
    Схема типовая. Напруга напрямую подключена. Ток - через трансформатор тока 1000/5. Коэффициент Ni (см. скрин выше) установлен 200.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  3. МЭ110-220.3М подключение к 2 трансформаторам тока
    от nio51-bah в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  4. МЭ110-220.3М
    от Владиславыч в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 17:12
  5. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •