Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.01.2020 в 08:27.
Всем доброго времени суток. Вопрос по модулю МЭ 110 3м.
Связь есть с модулем. И через конфигуратор. И через орс сервер.
Подключил нагрузку. Обычный обогреватель 2 кВт
Показывает полную мощность правильно. Но вот активная мощность почему то в 2 раза меньше
Да ещё и реактивную почти 2 кВт (правда с минусом)ю
Нагрузка абсолютно активная. И мощность активная должна совпадать с полной, а тут какая то ересь.
Более того. Ради интереса подключил однофазный модуль МЭ 110 -224-1М
Так мне активную вообще показал ноль в конфигураторе. А вот реактивная совпала с полной.
Кто сталкивался с подобным? Что то напутано в регистрах?
скрин прилагается
110 мэ.jpg
Для 1 фазного проверьте начало и конец токового сигнала, для 3 фазного ещё и правильность подключения фаз.
Да. И странно. Однофазный модуль отказывается работать по модбас в отличии от трёхфазного.
Пробовал новую прошивку залить и хана модулю. оказывается прошивку можно только через 232 интрерфейс залить...Но как? там всего один интерфейс и тот 485!!!
Если меняю начало и конец трансформатора тока, то меняется только знак реактивной мощности. Активная ноль.
На трёх фазном модуле всё много раз проверял. И все три фазы задействовавал. И по одной. И начала с концом ТТ менял. В общем ересь какая то..
раньше как то не обращал внимания.. просто снимал значение регистра активной мощности и особенно не задумывался. Ну типа так измеряет. Тем более как я проверю? нагрузка в основном движки. А тут чисто активную подключил и на тебе...
Последний раз редактировалось Safron; 10.02.2021 в 11:27.
"Надо было ставить МЭ210-701"
На самом деле сложно Вам чем то помочь, не находясь рядом с объектом
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Safron странно, и как это я раньше поменял прошивку на однофазном ?????
Просьба не умничать. Если есть ответ - отвечайте по существу. Если нет ответа - сделайте одолжение. Пропустите этот вопрос.
На скрине видно, что интерфейс RS-232. Выбрать другой интерфейс - в прошивке нет такой возможности и самого RS-232 нет в приборе.
Вот и пошло что то не так. В итоге однофазный умер и на заводские настройки теперь не отвечает..
1233.jpg
Все галки намеренно отключил. Чтобы бы лишние не мешали обзору. Тем более нагрузка в данном случае на одну фазу. Обычные ТЭН - 2 кВт. Чисто активная нагрузка. Полную мощность показывает правильно. Ток тоже правильно. Отдельными клещами замерял. Напруга тоже. Но вот активную высчитывает в 2 раза меньше. Хотя она должна соответствовать полной мощности.
Схема типовая. Напруга напрямую подключена. Ток - через трансформатор тока 1000/5. Коэффициент Ni (см. скрин выше) установлен 200.