Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ОВЕН ТРМ 202 и МСД200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Lightbulb ОВЕН ТРМ 202 и МСД200

    День добрый.
    Подскажите какой Hash надо вбить для протокола овен в конфигураторе МСД200 для для второго канала.
    Для первого вроде 0хB8DF. Для второго канали ни где не могу найти.
    И если возможно сбросьте скрин настройки МСД200 с двумя каналами ОВЕН 202 по протоколу ОВЕН.

    Спасибо огромное кто поможет.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, по ссылке https://owen.ru/product/msd200/example есть примеры настроек. В том числе со скриншотами и готовыми конфигурацией.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Hash ставите такой же 0хB8DF. Просто для второго канала ставите сетевой адрес на 1 больше. Например если у Вас 16, для второго канала ставите 17.
    Это особенности протокола ОВЕН.
    Примеры вот здесь. https://owen.ru/product/msd200/example
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Работа График Овен для МСД200
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 11:47
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 16:14
  3. МВ110-2А+СМИ2+OPC сервер ОВЕН+МСД200
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:03
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  5. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39