Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Суна 122.220.04.20 с частотником VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Суна 122.220.04.20 с частотником VLT® HVAC Basic Drive FC 101

    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобным. Суть вопроса в следующем - ранее на системе ГВС одним насосом управлял частотник (названный в заголовке) ,поддерживал нужное давление в системе опираясь на данные с датчика давления (4-20 мА) установленного на напоре. Затем добавился еще один аналогичный насос, был приобретен вышеуказанный контроллер Суна. Схему подключения переделали, теперь все датчики давления, сухого хода и тд подключены к контроллеру, насосы должны работать поочередно - это все собрано и работает, а проблема вот в чем - никак не получается "подружить" контроллер и частотник, что бы частотник получал сигнал регулировки вращения двигателя не с датчика давления а уже с контроллера. Сигнал для частотника беру с контактов контроллера -А01 и +А01 и согласно схеме используя встроенный БП 24В подключаю к частотнику уже вместо датчика давления который был подключен при работе без контроллера. И в итоге при включении частотник просто по максималу разгоняет насос, а если меня контакты местами от контроллера то тогда двигатель не запускается.
    Вот схема подключения к контроллеруНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4_2_20.PNG 
Просмотров:	427 
Размер:	47.3 Кб 
ID:	44952 В общем как правильно подключить частотник к контроллеру что все работало как надо? Буду очень признателен если поможете.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вам надо настроить ПЧ:
    - задайте в параметре 3.15, 3.16 или 3.17 (смотря какая клемма используется) "Источник сигнала"
    - в параметре 20.00 - 0
    - параметр 3.02 - 0
    - параметр 3.03 - 50
    - в параметрах группы 6 (смотря какая клемма используется) сигнал 4..20 мА, токовый вход, низкое задание - 0, высокое задание - 50.

    Также нужно настроить ПИД-регулятор и диапазон давлений датчика в СУНА-122.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Рассматривал подобную задачу, только с рекомендованным ОВЕН частотником ПЧВ2.
    Действительно, в описании на СУНА ни слова нет о настройках самого частотника. К сожалению.
    В данном примере, очевидно, ПИД в СУНе, и в ПЧВ нужно установить разомкнутый контур управления, т.е. 1-00 установить в 0.
    Оно вроде и по умолчанию так, но иметь в виду надо. Далее, в рекомендованной схеме подключения
    выход DO8 "общая неисправность" подключен к клемме 20 ПЧВ, а это GND, в результате получается кз. Ошибка очевидна,
    а как исправить? Какой вход ПЧВ нужен для общей неисправности - не ясно, просто останов - но это DO7 решает. Опять же вопрос кофигурации ПЧВ.
    Есть и другие непонятки. Так, в описании на СУНА (стр. 10) конфигурация входов - только РТ и NTC,
    а выход - тип: параметр - напряжение, 0-10В. А где 4-20?
    Это то, с чем сразу столкнулся. Или описание старое? Вобщем, время терять не стал, пока от затеи отказался.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, Иван!

    В схеме на сайте действительно неточность. Там должна быть лампа "Авария". Прикреплю к сообщению полные схемы подключения алгоритма 04.20.
    По поводу типа выхода в РЭ на стр. 10 - это ошибка, СУНА-122 управляет ПЧ сигналом 4..20 мА.
    На аналоговых входах используются датчики давления (или уровня в алгоритме 07.20) с сигналом 4..20 мА на AI3 и AI4.
    Спасибо за обратную связь, в ближайшее время устраним все ошибки.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Янковский Роман; 11.10.2019 в 15:23.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый вечер, Роман!
    Насчет ошибок - это понятно, новое без них не бывает. Да и старое порой тоже. Просто действительность часто такова,
    что на их выявление уже на объекте времени нет, и хорошее описание в этом хорошая помощь. А поэтому что настораживает - лучше разобраться заранее.
    А за документацию спасибо, многое прояснилось.
    С уважением, Иван.

  6. #6

    По умолчанию

    Кстати, Роман, еще один вопрос.
    Насколько целесообразно/необходимо применение сетевых дросселей в ПЧ? В Вашем проекте их нет. Цена на них не малая,
    особенно мощных. В моем случае (ПЧВ 7,5кВт) это оказалось одним из факторов не в пользу ПЧ.
    Со стороны заказчика конечно. Типа не нужно ПЧ, ставь реле - и все. Случай конечно частный, но все же. На будущее.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!

    Применять сетевой дроссель всегда лучше, чем не применять, но всё же остаётся на Ваше усмотрение. Всё зависит от качества питания сети.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Роман. Нужна помощь,а именно эл/схема управления станцией на СУНА-122.24 (алгоритм 5.10) .
    С уважением, Юрий.

  9. #9

    По умолчанию

    Или применять другие частотники, с малым Кг по входу. Тогда и автомат можно ставить в номинал двигателя.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Будем думать.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 10:53
  2. MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:33
  3. ВФБ HVAC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 13:51
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •