Тема: Суна 122.220.04.20 с частотником VLT® HVAC Basic Drive FC 101

  1. #1

    По умолчанию Суна 122.220.04.20 с частотником VLT® HVAC Basic Drive FC 101

    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобным. Суть вопроса в следующем - ранее на системе ГВС одним насосом управлял частотник (названный в заголовке) ,поддерживал нужное давление в системе опираясь на данные с датчика давления (4-20 мА) установленного на напоре. Затем добавился еще один аналогичный насос, был приобретен вышеуказанный контроллер Суна. Схему подключения переделали, теперь все датчики давления, сухого хода и тд подключены к контроллеру, насосы должны работать поочередно - это все собрано и работает, а проблема вот в чем - никак не получается "подружить" контроллер и частотник, что бы частотник получал сигнал регулировки вращения двигателя не с датчика давления а уже с контроллера. Сигнал для частотника беру с контактов контроллера -А01 и +А01 и согласно схеме используя встроенный БП 24В подключаю к частотнику уже вместо датчика давления который был подключен при работе без контроллера. И в итоге при включении частотник просто по максималу разгоняет насос, а если меня контакты местами от контроллера то тогда двигатель не запускается.
    Вот схема подключения к контроллеруНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4_2_20.PNG 
Просмотров:	426 
Размер:	47.3 Кб 
ID:	44952 В общем как правильно подключить частотник к контроллеру что все работало как надо? Буду очень признателен если поможете.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вам надо настроить ПЧ:
    - задайте в параметре 3.15, 3.16 или 3.17 (смотря какая клемма используется) "Источник сигнала"
    - в параметре 20.00 - 0
    - параметр 3.02 - 0
    - параметр 3.03 - 50
    - в параметрах группы 6 (смотря какая клемма используется) сигнал 4..20 мА, токовый вход, низкое задание - 0, высокое задание - 50.

    Также нужно настроить ПИД-регулятор и диапазон давлений датчика в СУНА-122.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Рассматривал подобную задачу, только с рекомендованным ОВЕН частотником ПЧВ2.
    Действительно, в описании на СУНА ни слова нет о настройках самого частотника. К сожалению.
    В данном примере, очевидно, ПИД в СУНе, и в ПЧВ нужно установить разомкнутый контур управления, т.е. 1-00 установить в 0.
    Оно вроде и по умолчанию так, но иметь в виду надо. Далее, в рекомендованной схеме подключения
    выход DO8 "общая неисправность" подключен к клемме 20 ПЧВ, а это GND, в результате получается кз. Ошибка очевидна,
    а как исправить? Какой вход ПЧВ нужен для общей неисправности - не ясно, просто останов - но это DO7 решает. Опять же вопрос кофигурации ПЧВ.
    Есть и другие непонятки. Так, в описании на СУНА (стр. 10) конфигурация входов - только РТ и NTC,
    а выход - тип: параметр - напряжение, 0-10В. А где 4-20?
    Это то, с чем сразу столкнулся. Или описание старое? Вобщем, время терять не стал, пока от затеи отказался.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, Иван!

    В схеме на сайте действительно неточность. Там должна быть лампа "Авария". Прикреплю к сообщению полные схемы подключения алгоритма 04.20.
    По поводу типа выхода в РЭ на стр. 10 - это ошибка, СУНА-122 управляет ПЧ сигналом 4..20 мА.
    На аналоговых входах используются датчики давления (или уровня в алгоритме 07.20) с сигналом 4..20 мА на AI3 и AI4.
    Спасибо за обратную связь, в ближайшее время устраним все ошибки.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Янковский Роман; 11.10.2019 в 15:23.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый вечер, Роман!
    Насчет ошибок - это понятно, новое без них не бывает. Да и старое порой тоже. Просто действительность часто такова,
    что на их выявление уже на объекте времени нет, и хорошее описание в этом хорошая помощь. А поэтому что настораживает - лучше разобраться заранее.
    А за документацию спасибо, многое прояснилось.
    С уважением, Иван.

  6. #6

    По умолчанию

    Кстати, Роман, еще один вопрос.
    Насколько целесообразно/необходимо применение сетевых дросселей в ПЧ? В Вашем проекте их нет. Цена на них не малая,
    особенно мощных. В моем случае (ПЧВ 7,5кВт) это оказалось одним из факторов не в пользу ПЧ.
    Со стороны заказчика конечно. Типа не нужно ПЧ, ставь реле - и все. Случай конечно частный, но все же. На будущее.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!

    Применять сетевой дроссель всегда лучше, чем не применять, но всё же остаётся на Ваше усмотрение. Всё зависит от качества питания сети.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    Или применять другие частотники, с малым Кг по входу. Тогда и автомат можно ставить в номинал двигателя.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Будем думать.

  10. #10

    По умолчанию

    Есть задача. Требуется в имеющийся щит управления насосами установить автоматику управления взамен САУ-МП. Был выбран СУНА122-220.04.20. Причиной послужила установка частотника. Предыдущие специалисты убедились, что переключать насосы контакторами невозможно, частотник при отключении двигателя уходит в аварию "потеря двигателя", и бросили объект. Насосы работают в ручном режиме.
    Возникли вопросы.
    1. В инструкции написано:
    2 аналоговых датчика давления(температуры)*; .
    ПРИМЕЧАНИЕ *-Для работы по перепаду давления. По умолчанию данная функция выключена, прибор работает по уставке, ориентируясь на показания датчика Рпр.

    Как включить функцию работы по перепаду давления? При просмотре параметров вижу что датчик давления до насосов не используется.
    2. Зачем в алгоритме используется два реле перепада давления? Можно ли входы для датчиков запараллелить для подключения одного реле? Очень сложно установить два реле перепада, требуется останов котельной, слив системы, сварочные работы. И вообще, зачем нужны реле перепада, если СУНА может вычислить перепад давления по аналоговым датчикам и определять факт аварии насосов по порогу, заданнаму в настройках? Надёжности это не прибавляет, поскольку при неисправности аналоговых датчиков работа системы всё равно нарушится, зато увеличится вероятность отказа из-за выхода из строя реле перепада давления. С чем мы и столкнулись при наладке - реле оказалось неисправно.
    3. Можно ли отключить функцию каскадного управления и прямой пуск насосов? В имеющемся щите нет места для установки дополнительных контакторов и автоматов. Кроме того, насосы переразмеренны, и при прямом пуске создают чрезмерный напор, что опасно для старых и обветшавших сетей, для чего и было принято решение об установке частотного преобразователя предыдущими специалистами.
    Я бы реализовал систему на ПЛК или ПР200, но оборудование было уже закуплено и теперь установлено, приходится решать задачу имеющимися средствами.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 10:53
  2. MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:33
  3. ВФБ HVAC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 13:51
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •