Тема: Суна 122.220.04.20 с частотником VLT® HVAC Basic Drive FC 101

  1. #21

    По умолчанию

    Здравствуйте, Николай.
    Имеется ли подобная схема для алгоритма 4.20 или 5.30?

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Схемы прикреплены к сообщению.
    Вложения Вложения
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Схемы прикреплены к сообщению.
    архивы не существуют, нужны алгоритм 05.30 можно на почту kb-309-1@mail.ru спасибо

  4. #24

    По умолчанию

    Добрый день! Приобрели СУНА122.220.5.30. все подключили, при включении выдает ошибку "авария пч!" хотя на вход DI7 приходит "N" с релейного выхода частоника. Аварию сбрасываешь вручную, все нормально работает прекрасно. Опять отключаешь/включаешь питание и все по новой. В чем проблема?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slabotka Посмотреть сообщение
    Добрый день! Приобрели СУНА122.220.5.30. все подключили, при включении выдает ошибку "авария пч!" хотя на вход DI7 приходит "N" с релейного выхода частоника. Аварию сбрасываешь вручную, все нормально работает прекрасно. Опять отключаешь/включаешь питание и все по новой. В чем проблема?
    1. Откинуть провода моторов и включить станцию. Если все норм, то причина провода моторов или сами моторы.
    2. Смотреть архив аварий частотника. Код аварии, причина. Может у вас сеть питания не в порядке и при включении частотника проседает сильно. Может фаза не подключена или одна и та же фаза на два питающих входа. Да много чего может быть

    А в какую сумму вам обошлась покупка станции и частотника? Какой частотник по мощности?

  6. #26

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Правильно я понял из краткой инструкции, что для СУНА с питанием 220 В, сигналы на DI прибора также подаются на 220 В?
    Последний раз редактировалось idog; 26.09.2021 в 17:46.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от idog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Правильно я понял из краткой инструкции, что для СУНА с питанием 220 В, сигналы на DI прибора также подаются на 220 В?
    Добрый день.
    Да, все верно.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #28

    По умолчанию

    Добрый день! Приобрели партию контроллеров СУНА-122. Делаем станции повышения давления и сетевых насосов. Но выявились некоторые недостатки. Один из них такой: контроллер перед запуском станции производит тестирование датчиков давления. Причем делает он это довольно своеобразно, а именно при выключенных насосах показания датчика на входе и выходе станции должны быть одинаковы. Иначе выходит неисправность датчика. Долго не могли это понять, производя имитацию работы датчиков при помощи переменных резисторов. Зачем это сделано? Ведь бывают случаи, когда на выходе станции есть постоянный подпор (например водонапорная башня). А воду станция берет из резервуаров. Естественно, ни о каких одинаковых показаниях и речи быть не может. И второе. Почему на любой прошивке (тестировались 4.20; 5.20; 5.30) при подаче питания на обесточенную станцию выходит "неисправность ПЧ"? Даже если никакой ПЧ не подключен и на вход DI7 постоянно подано 220В (контроллер СУНА-122.220.). При каждой такой подаче питания сначала надо зайти в аварии, сделать сброс и только после этого можно работать. Если это недоработка в разработке, то ее лучше устранить. Может быть эта проблема не только у нас? Что можете сообщить по существу этих двух пунктов.

  9. #29

    По умолчанию

    Только сейчас обратил внимание, что в оригинальной схеме подключения на общие выводы входов подводится фаза. а сигналы подаются подачей N. Это может иметь значение? Для второго пункта моих вопросов?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БорисАкватория Посмотреть сообщение
    Только сейчас обратил внимание, что в оригинальной схеме подключения на общие выводы входов подводится фаза. а сигналы подаются подачей N. Это может иметь значение? Для второго пункта моих вопросов?
    На схемах подключения на общий вывод входов заводится "N" или "-" питающего напряжения.
    Вход DI7 ПР200 должен получать сигнал об аварии ПЧ через контакты выходного реле ПЧ, настроенного на вывод состояния "Авария". Сигнал об аварии ПЧ (если такое произошло) обычно необходимо сбрасывать даже после перезапуска ПЧ. Для этого нужно смотреть в настройках ПЧ, как это производится. Возможно у вас задействована только клавиатура пульта ПЧ.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 10:53
  2. MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.
    от DimBan в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:33
  3. ВФБ HVAC
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 13:51
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:23

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •