Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ТРМ251 Подскажите пожалуйста.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ251 Подскажите пожалуйста.

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
    Сложилась такая ситуация. Я с автоматикой можно сказать на "ВЫ", и никак не могу разобраться. Приобрел ТРМ251 (конфигурация ТРИ) и твердотельное реле XX....LA (как я понимаю твердотельное реле с фазовым управлением). Подключаю твердотельное реле по схеме с сайта КИППРИБОРа к выходу "И" (естественно с питанием 24в).
    Подключил для проверки к выходу реле лампу накаливания. Включен 251 или нет, лампа светится тусклым светом. То есть даже если индикатор "работа" выключен - лампа горит, индикатор "работа" включен - лампа без изменений горит. В ручном режиме лампа все так же тускло горит хоть на 0% хоть на 100%.Очень редко как бы "проскакивают" яркие вспышки...
    При подключении 24в напрямую к управлению ТТР , лампа начинает гореть ярко (на полную мощность).
    Вопрос в следующем, как заставить ТРМ 251 управлять ТТР?
    Последний раз редактировалось alexalex; 02.10.2019 в 17:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Честно говоря, не работал с 251ми. Насколь понимаю функциональную схему и РЭ сего прибора, регулятор управляет исключительно выходом1. Выход3 -- для регистрации, причём включен он всегда, независимо от выполнения программы. Для управления ТРР надо было брать модификацию ИРИ.

  3. #3

    По умолчанию

    Сейчас нагрел рукой датчик, лампа стала светиться ярче. Причем чем больше нагрев, тем ярче свечение.
    Получается регулятор работает на охлаждение???...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    регулятор управляет исключительно выходом1. Выход3 -- для регистрации
    Не подскажете где это указано? Просто делая заказ я нигде данной информации не видел, и был уверен что управление идет на все три выхода, просто разным способом...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexalex Посмотреть сообщение
    Не подскажете где это указано? Просто делая заказ я нигде данной информации не видел, и был уверен что управление идет на все три выхода, просто разным способом...
    Вот тут. https://owen.ru/uploads/21/re_trm251_2025.pdf Страница 22. Понятно, почему лампа стала светиться ярче при нагреве датчика, ведь она сейчас подключена на регистрирующий выход, ток которого меняется прямо пропорционально измеряемой величине.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexalex Посмотреть сообщение
    Сейчас нагрел рукой датчик, лампа стала светиться ярче. Причем чем больше нагрев, тем ярче свечение.
    Получается регулятор работает на охлаждение???...
    Получается, что Вы балбес, Вам же правильно объяснили:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	funkczionalnaya_shema_trm251-struct-01.png 
Просмотров:	108 
Размер:	47.4 Кб 
ID:	44953

    Ваш прибор может работать только с дискретным ТТР и ШИМ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2019 в 18:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Какой же я молодец... блин...

  8. #8

    По умолчанию

    Если я правильно понимаю, плавной регулировки мне не видать?
    Если не сложно, пока я опять что то не то не купил, какое ТТР (с каким буквенным обозначением) можно использовать с "Т" выходом? В моем случае нагрузка ТЭН 6 кВт.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось alexalex; 02.10.2019 в 18:49.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexalex Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, плавной регулировки мне не видать?
    Ну а ШИМ Вас не устроит? Если устроит, берите дискретное ТТР с управлением 3-32 В!
    Чем хотели управлять?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2019 в 18:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну а ШИМ Вас не устроит? Если устроит, берите дискретное ТТР с управлением 3-32 В!
    Я сильно извиняюсь... Что есть ШИМ и как это сделать?
    PS Отредактировал выше сообщение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 11:35
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 16:13
  4. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:25
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •