Добрый день!
пр200 1слот слейв панель мастер, пр200 2слот слейв OwenCloud мастер.
как менять значение одной переменной из этих устройств.
Добрый день!
пр200 1слот слейв панель мастер, пр200 2слот слейв OwenCloud мастер.
как менять значение одной переменной из этих устройств.
Используйте макрос SelChg, менеджер компонентов->Аналоговые преобразования. Значение в переменной будет изменятс\я по последнему изменению, в зависимости от того кто его произвел, облако или панель. Тут https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho разбирал подобную схему, в описании есть проект, да и вообще примеров достаточно по этой теме.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вообще ничего не надо. Ни каких макросов.
Память сетевых переменных в обоих слотах общая, по этому достаточно только объявить переменную(-ные) в обоих слейвах с одинаковыми номерами регистров. А на схеме использовать одну переменную, любую из них.
И все!
Будет автоматом - кто первый встал, того и тапки!
Фактически во втором слоте - для облака, будут теневые копии сетевых переменных из первого слота и на схеме их вообще не нужно использовать, пользоваться только сетевыми переменными из первого слота
Последний раз редактировалось petera; 01.10.2019 в 15:19.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо всем,понял.