Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР200+СП270+OwenCloud

  1. #1

    По умолчанию ПР200+СП270+OwenCloud

    Добрый день!
    пр200 1слот слейв панель мастер, пр200 2слот слейв OwenCloud мастер.
    как менять значение одной переменной из этих устройств.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    пр200 1слот слейв панель мастер, пр200 2слот слейв OwenCloud мастер.
    как менять значение одной переменной из этих устройств.
    Используйте макрос SelChg, менеджер компонентов->Аналоговые преобразования. Значение в переменной будет изменятс\я по последнему изменению, в зависимости от того кто его произвел, облако или панель. Тут https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho разбирал подобную схему, в описании есть проект, да и вообще примеров достаточно по этой теме.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Вообще ничего не надо. Ни каких макросов.
    Память сетевых переменных в обоих слотах общая, по этому достаточно только объявить переменную(-ные) в обоих слейвах с одинаковыми номерами регистров. А на схеме использовать одну переменную, любую из них.
    И все!
    Будет автоматом - кто первый встал, того и тапки!
    Фактически во втором слоте - для облака, будут теневые копии сетевых переменных из первого слота и на схеме их вообще не нужно использовать, пользоваться только сетевыми переменными из первого слота
    Последний раз редактировалось petera; 01.10.2019 в 15:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо всем,понял.

Похожие темы

  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 05:21
  2. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 17:27
  3. СП270 и ПР200
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 12:42
  4. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  5. СП270 и ПР200 вывод данных.
    от andrys в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •