Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР200 + BELIMO LM24A-SR

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию ПР200 + BELIMO LM24A-SR

    Заблудился в подключении. Не могу заставить привод вращаться от ПР200 по аналоговому выходу 0-10вольт. Схема в документации и маркировка на корпусе различаются.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Заблудился в подключении. Не могу заставить привод вращаться от ПР200 по аналоговому выходу 0-10вольт. Схема в документации и маркировка на корпусе различаются.
    Добрый день.

    Вы открыли схему на выход 0...10 В, а прибор у вас с выходом 4...20 мА.

    https://owen.ru/product/pr200/connection

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    ДА ну. Вот чуданул. Тогда резистор в 500 ом мне должен помочь, ограничительный ставить надо?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    ДА ну. Вот чуданул. Тогда резистор в 500 ом мне должен помочь, ограничительный ставить надо?
    Расчет согласно РЭ стр. 26
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -
    от mafckz в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 06:46
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •