  1. #1

    По умолчанию Нет связи с СПК 107м1

    Имею панель СПК 107 м1 Которая пингуется. WEB сервер которой виден в обозревателе. Но кодесис её отказывается видеть.
    Куда копать?
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    1. Настройки Gateway в CODESYS корректные?
    2. Нужные порты на роутере открыты?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331

    Самый простой способ отладки - подключить СПК напрямую к ПК. Если после этого CODESYS ее увидит - то дальше надо разбираться с организацией сети.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Да. Установка помогла. Но почему слетело на разных компах в одной сети. Странно.

  5. #5

    По умолчанию

    Долгая пляска с бубном показала. Панели СПК 207 плюс CodeSys 3.5 sp5 соединяются со средой не зависимо от длины пинга, лишь бы трассировалось нормально. Но при замене СПК 207 на СПК 107м1 начинается геморрой. Или просто нет соединения , или надо раз 15 нажать кнопку поиска панели. То ли в панелях дефект то ли в Кодесисе. Но около десятка панелей обслуживаются через ВПН тунели, и поступление СПК 107м1 грозит аварийными состояниями когда мы не можем быстро подключиться. Уже пятая панель в разных областях и одна и таже картина.ping.jpg нет связи.jpg

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Да, такая ситуация встречается. Проблема, насколько нам известно, в CODESYS Gateway из версии SP11:
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085

    Можно вместо нее использовать старый Gateway из SP5 (да, даже для новых СПК) - для этого достаточно просто его установить:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip

  7. #7

    По умолчанию

    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
    Просто установить - удалять ничего не надо.
    Возможно, потребуется перезагрузить ПК после этого.

  9. #9

    По умолчанию

    Точно такая проблема. По ссылке невозможно скачать https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip.
    может есть другая ссылка?

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Загрузка с фленшки проекта в СПК 107м1
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 11:29
  2. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:59
  3. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 15:49
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •