Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Нет связи с СПК 107м1

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Да, такая ситуация встречается. Проблема, насколько нам известно, в CODESYS Gateway из версии SP11:
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085

    Можно вместо нее использовать старый Gateway из SP5 (да, даже для новых СПК) - для этого достаточно просто его установить:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip

  2. #12

    По умолчанию

    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Ставить поверх нового или новый как то удалять ? Win 10/
    Просто установить - удалять ничего не надо.
    Возможно, потребуется перезагрузить ПК после этого.

  4. #14

    По умолчанию

    Точно такая проблема. По ссылке невозможно скачать https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip.
    может есть другая ссылка?

  5. #15

  6. #16

    По умолчанию

    Да, старый гетвей заработал.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Загрузка с фленшки проекта в СПК 107м1
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 11:29
  2. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:59
  3. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 15:49
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •